账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3203|回复: 5

[问题探讨] 耐火电缆有3小时的了?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-30 15:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-9-2 10:24:26 | 显示全部楼层
我来做个好心人,最大2小时:
耐火电缆.png

     
 楼主| 发表于 2024-9-2 10:47:42 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-9-2 10:24
我来做个好心人,最大2小时:

感谢感谢
     
发表于 2024-9-2 10:54:04 | 显示全部楼层
电缆耐火性能标准不止一个,
矿物绝缘电缆就是180min的,
《额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》(JG/T 313-2014)
6.4.4 耐火性能
    电缆应符合GB/T19216.21-2003第6章规定的耐火试验步骤要求,试验时选用火焰温度为950℃~1000℃燃烧时间为180min,同时应符合BS6387:1994第11章耐火性能规定的单纯耐火、耐火加水、耐火加机械振动在同一根试样上按C、W、Z的顺序进行试验后,线路应保持完整。
     
发表于 2024-9-2 14:15:18 | 显示全部楼层
问了电缆厂家,能做出来耐火3h的电缆,但造价并不比矿物电缆低,没什么意义了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则