账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2785|回复: 7

[求助] 线型光束探测器遮挡

[复制链接]
     
发表于 2024-8-30 10:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大堂吊顶高度15米,原设计做了线型光束,装修阶段在大堂加了一个大型的装饰组合吊灯,线型光束的原理是利用烟雾对光线传播的遮挡来探测的,那这吊灯岂不是一样会遮挡?会不会一直误报?
微信截图_20240830105344.png
发表于 2024-8-30 11:17:04 | 显示全部楼层
有遮挡的肯定不行
     
发表于 2024-8-30 13:57:43 | 显示全部楼层
之前咨询过几个厂家,统一反馈是“探测器光路需要畅通无阻且光路周围1m范围内不应有固定或移动物体”
     
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:57:27 | 显示全部楼层

树总,那是不是只能换成火焰之类的探测器?
     
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:59:23 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-8-30 13:57
之前咨询过几个厂家,统一反馈是“探测器光路需要畅通无阻且光路周围1m范围内不应有固定或移动物体” ...

非常感谢!
     
发表于 2024-8-30 17:15:20 | 显示全部楼层
看一下灯具的尺寸有多大,光束探测器间距最大是14m,能避开的话就可以了
发表于 2024-8-30 17:17:45 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2024-8-30 16:57
树总,那是不是只能换成火焰之类的探测器?

关键是你高度大于12米了,看看是不是有两张探测方式
     
发表于 2024-8-30 18:14:42 | 显示全部楼层
你这个感觉还可以,就是你红外光束路径高度在吊灯体积之上就行,吊灯之上就是钢丝应该影响不大。不过建议换别的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则