账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3728|回复: 13

[求助] 请教老师:过欠压保护器 能有效保护 家用电器吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-30 08:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请见下图:
西门子过欠压保护器,符合JB/T12762-2015《自恢复式过欠电压保护器》。
其过压整定值为280V,就是说:当电压低于280V时,保护器不动作。
那么、请教老师们:我们的家用电器能长时间耐受279V电压吗?
希望选几个代表性电器说说,比如:电视机、电冰箱、空调、LED灯、手机充电器等.......
谢谢老师们!
西门子过欠压保护器.png
     
发表于 2024-8-30 15:47:56 | 显示全部楼层
关键是279V这个电压是怎么来的  家庭一般都是欠压保护动作 除非零线带电,才能达到所谓的280以上,比如说你家电压260V,这个电压很难实现的
     
 楼主| 发表于 2024-8-30 16:15:35 | 显示全部楼层
三相四线制,断N,并且三相负荷不均衡,中性点漂移,其中某一相的相电压很容易超过280V。
这时、过压保护才动作。
279V是为了方便表述,改称275V、270V、260V均可。

试问:家用电器可以长时间承受275V、270V、260V吗?
谢谢老师!

     
发表于 2024-8-30 23:18:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-30 23:25 编辑

按照JB/T12762-2015,推荐动作整定值为275V。在275V电压下,最大动作时间小于15s。更高电压下,动作时间更短,是反时限特性。而250V电压下不应动作,实际上型式试验只做到60s就算通过。
这意味着275V只是15s内动作的一个整定值,低于275V未必不动作,只是可能动作的时间大于15s。
     
发表于 2024-8-30 23:21:50 | 显示全部楼层
另外,过欠电压保护器应对的是相中差模过电压,该过电压主要危害是驱动过电流产生额外发热,以发热导致的高温热损坏为主。发热产生温升需要时间,这与保护反时限特性是匹配的。
     
发表于 2024-8-30 23:25:09 | 显示全部楼层
还有一点属自己猜想。既然相中过电压以热破坏为主,而热破坏一定伴随过电流,家用电器本身的过负荷保护(如电源线处的熔断器等)应该有保护作用。或许275V/15s的整定值,就是考虑了家电标准过负荷保护的配合。
     
 楼主| 发表于 2024-8-31 07:18:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-31 10:14 编辑
dqaq 发表于 2024-8-30 23:18
按照JB/T12762-2015,推荐动作整定值为275V。在275V电压下,最大动作时间小于15s。更高电压下,动作时间更 ...

非常感谢DQAQ老师查证规范、深夜解答!

您的解答纠正了我的错误认知。
我没有找到JB/T12762-2015,我先前错误地以为:只有当电压超过整定值时,过压保护才动作;我不知道其反时限特性。

说下我对几个代表性电器的肤浅理解,请老师批评指正,

1、 白炽灯灯泡是纯阻性负载,额定工作电压是220VAC,灯泡自身没有过载保护。
配电箱内的C10断路器对100W灯泡,也无法进行过载保护。
当线路电压为250V,过压保护器不动作,250V持续存在,会影响灯泡的使用寿命。
电网发生过电压故障的概率较低,灯泡价值又不高,即便立刻烧毁,也不足惜。

2、 电暖器、电水壶、洗浴用的电热水器,也是阻性负载,都有温度保护,不用担心。

3、 像洗衣机、电冰箱和空调等感性负载电器,电器本身普遍带过压保护。

4、 网上搜索,电视机这类脉冲负载,也内置了 过压保护电路。

基于以上,家庭配电箱安装了过欠压保护器,不必顾虑断N事故,4P断路器该用就用,大胆用、放心用。

祝老师周末愉快!

     
发表于 2024-8-31 09:12:03 | 显示全部楼层
这是标准中的动作特性要求。动作特性型式试验特别强调温度问题,推测现状过电压保护器是以热检测元件为主,而不是电压检测。纯猜想啊。
过欠电压保护器动作特性.jpg

点评

非常感谢DQAQ老师解答!  发表于 2024-8-31 09:51
     
发表于 2024-8-31 10:46:50 | 显示全部楼层
过欠压保护,聊胜于无是肯定的,自恢复,就搞笑了
     
发表于 2024-8-31 10:54:33 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2024-8-31 10:46
过欠压保护,聊胜于无是肯定的,自恢复,就搞笑了

业界普遍反映这个东西误差过大,可靠性又差,不只是聊胜于无,简直是添乱
     
 楼主| 发表于 2024-8-31 11:13:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-31 14:34 编辑
小菜 发表于 2024-8-31 10:46
过欠压保护,聊胜于无是肯定的,自恢复,就搞笑了

谢谢老师解答!请老师多聊聊自恢复功能,不好用吗?

家里经历过几次停电来电,过欠压保护器的自恢复功能表现正常呀!
是我个人很偏、很窄的经验,没有代表性。

另外,由于制造偏差,自恢复的时间长短不一。
一栋楼的多家用户开启时间不一致,能否避免过大的启动电流呢?
如果能,这也算一个小优点吧。

谢谢老师!

     
发表于 2024-8-31 12:18:05 | 显示全部楼层
停电来电,你确认是过欠电压了吗?可能只是外部跳闸,然后检修后来电了?
至于这个自恢复为什么搞笑,可以推理一下,搞出这个的初衷据说是为了防止中性线断线后烧坏电器,然后正常来电的话,自恢复一下,可以防止停电时间过长冰箱内东西坏掉,似乎是一个完美的无人干预的系统。那么如果这个系统里每一户都有这么个东西,某天中性线断线了,因为三相不平衡,一些保护器动作了,最终变成了三相平衡,那么此时电压正常,一些保护器觉得可以自恢复了,恢复了一些后又不正常了,再次保护,又恢复,又保护。。。可能你的电器反而因此坏掉了
     
 楼主| 发表于 2024-8-31 13:47:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-31 17:19 编辑
小菜 发表于 2024-8-31 12:18
停电来电,你确认是过欠电压了吗?可能只是外部跳闸,然后检修后来电了?
至于这个自恢复为什么搞笑,可以 ...

谢谢菜老师解答!
1、 停电来电,你确认是过欠电压了吗?
答:有一次邻居装修,焊机和电镐等大功率机具同时使用,门厅的白炽灯闪烁变暗(没有实测电压值,经验判断是欠压)。
室内欠压保护动作 分闸切断,后又自动合闸。

2、可能只是外部跳闸,然后检修后来电了?
答:检修停电后、再来电,每只过欠压保护器启动都有延时,且延时长短不一。
理论上,可相对减小集中启动的峰值电流。

3、 ……, 一些保护器觉得可以自恢复了,恢复了一些后又不正常了,再次保护,又恢复,又保护,……
确实是很好的推理分享,我以前没有想到,是否可以这样解决呢?
a.   每户三相四线供电,采用3P+N过欠压保护,可能会有所减缓; 或请见附图
b.   印度一不知名品牌的过欠压,仍为1P+N,其对连续过流故障次数(Continuous overcurrent faults times)可在1-20次之间设定。
能够设定 过流故障次数,在产品研发上,也能设定过压和欠压故障次数。

实际使用过程中,当连续故障次数超过3次或5次,物业部门就该介入查找原因了。

Schneider OUVP 3P N.png
Wiring diagram of an Indian OUVP.png
Continuous overcurrent faults times.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则