账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4055|回复: 7

[求助] 防火通规的中8.3.2怎么理解

[复制链接]
     
发表于 2024-8-20 11:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题中第1.10这两个小条文中商店建筑怎么理解?第一条都说了大于100平米都包括了,第十条怎么还有大于500平米。怎么理解的。第十条难道是指大于500平米的菜市场?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-8-20 11:47:04 | 显示全部楼层
按规范执行,不要问为什么。
二类公建内大于500平米的商业营业厅不设置火灾报警系统,同时违反两个强条。
     
发表于 2024-8-20 12:27:26 | 显示全部楼层
语文上有时还是需要咬文嚼字一下。比如,XX建筑与XX场所,是否是一回事。
     
发表于 2024-8-21 07:32:50 | 显示全部楼层
1.10指的是二类高层内的商业营业厅
     
发表于 2024-8-21 08:50:45 | 显示全部楼层
字面意思是可以这么理解,
不过看看JGJ48-2014-1.0.2: 本规范适用于新建、扩建和改建的从事零售业的有店铺的商店建筑设计。不适用于建筑面积小于100m2的单建或附属商店(店铺)的建筑设计,
只要是超过100m2的单建或附属商店(如GB55037-8.3.2-10的二类高层内的商业营业厅),
都要执行商店建筑的要求,也就是说8.3.2-10这里的“建筑面积大于500㎡的商店营业厅”相对于8.3.2-1是多余的。

再看看GB50016-2014(2018年版)的8.4.1,GB55037-8.3.2-10明显是从GB50016-8.4.1-11抄过来的,只是把原来的“营业厅”改为了“商业营业厅”,估计是编制人员忘掉了商店建筑设置火警的范围取消了面积要求,犯了低级错误。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-21 08:54:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-21 08:57 编辑

补充一下:按照GB50016-2014(2018年版)的8.4.1-11二类高层内的商店营业厅要求5000m2就设火警,比8.4.1-3款“3 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店”提高了要求,逻辑上是合理的。
GB55037的表述逻辑上不合理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 09:01:36 | 显示全部楼层
这种前沿不搭后语的规范条文有啥好研究的
     
发表于 2024-8-23 09:24:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2024-8-23 09:26 编辑

个人认为是倪照鹏宣贯的时候误导大家了,他认为商业服务网店大于100平,也算商店建筑,其实条文说明说了,不包括商业服务网店,然后第十条的大于500平米,就是为了规范多大面积的商业服务网店需要做报警的(但是第10条又写了是公共建筑,费解 0.0)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则