账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3232|回复: 11

[求助] 应急照明电源箱内一次线标准?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-19 16:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

应急照明集中电源箱前端电源箱

应急照明集中电源箱前端电源箱


如上图。此ALE箱是PD应急照明集中电源箱的前端供电箱,进线设计要求是【BTLY 矿物质绝缘防火电缆】,现在审查要求 此ALE配电箱内部使用的电线必须也是防火电线【目前就提出 要求是防火电线,至于防火等级还没有提到】,我想质询下前辈们, 目前有标准要求 ALE应急电源箱内的电线使用要求吗?如果有标准麻烦说下哪条标准要求,拜谢!!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-19 17:47:50 | 显示全部楼层
      审图意见显然没搞清楚设计的边界。配电箱内部的设计是厂家的事,按产品标准实施,型式试验验证。只要选用取得消防许可或相关认证(如果有的话)的配电箱都行。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
江先生 + 1 很给力! 感谢大佬解答。

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-19 17:49:11 | 显示全部楼层
按审图的逻辑,开关什么的,是否也需要耐火的。。。。。。。
     
发表于 2024-8-19 19:52:50 | 显示全部楼层
你这燃烧性能A级而且还是耐火的审图在提什么?
     
 楼主| 发表于 2024-8-20 08:32:38 | 显示全部楼层
我在在网上也查找了些相关资料,多都是配电箱内电线使用只要能满足用电负荷的说明以及要求,没有找到对配电箱内电线防火或者耐火等级有什么要求,不知道是消防新规定还是什么情况啊?
     
发表于 2024-8-20 08:49:13 | 显示全部楼层
现在审图的什么奇葩意见都有。

先看看规范的要求:
GB50016-2014(2018年版)-10.1.9条条文说明(注:条文说明和正文没啥关联,先不理这些):
本条规定旨在保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。
    火场的温度往往很高,如果安装在建筑中的消防设备的配电箱和控制箱无防火保护措施,当箱体内温度达到200℃及以上时,箱内电器元件的外壳就会变形跳闸,不能保证消防供电。对消防设备的配电箱和控制箱应采取防火隔离措施,可以较好地确保火灾时配电箱和控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备正常运行。
    通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。

从来没有什么对消防配电箱内电线防火或者耐火等级有要求。
     
 楼主| 发表于 2024-8-20 09:14:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 江先生 于 2024-8-20 09:15 编辑
wangguichao66 发表于 2024-8-20 08:49
现在审图的什么奇葩意见都有。

先看看规范的要求:

是的,这个我也查到了。应为这个是个学校项目,对消防这块应该是非常重视的。所有觉得是不是出来什么新的规范要求了,心里没底。以前所有项目也没有对电箱内部的电线提出要求,不知道这个项目是怎么回事。对方给出的是 【消防要求,审图不给通过】,这个配电箱的要求甲方前期也没有提过,如果规范上没有这个方面的硬性要求我就可以具以力争了。
     
发表于 2024-8-20 09:21:04 | 显示全部楼层
其实审图的意思不过是让你在系统图上加上这一句话而已,只要没提强条,都好办,他提了一条意见,你回复也不难。
发表于 2024-8-20 09:34:56 | 显示全部楼层
说明里写上呗,现在的审图太保守,恨不得所有规范条文都让你写上
发表于 2024-8-20 12:01:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-8-20 12:02 编辑

就是无聊、外行,不要说这个双切箱,后面的那个集中电源也不可能是耐火的,内部线缆要耐火,那断路器、指示灯、电路板、是不是也得耐火,怎么实现?

还有一个,箱子里面要是有熔断器,是不是熔断器也得耐火?
     
发表于 2024-8-27 18:04:37 | 显示全部楼层
WP1回路咋标注了3P断路器?
     
发表于 2024-8-28 09:42:52 | 显示全部楼层
这个好办,在系统图标题下面写个注,把审图这句话抄上去就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则