本帖最后由 实习电工 于 2024-8-16 09:19 编辑
清一子敬 发表于 2024-8-16 08:42
回楼上:PE和N就不是一回事,如果一开始就不分开,那不就是TN-C系统吗?如果已经分开了,那N线严禁再接地。 ...
清一子敬老师:您好!可能是我没有表达清楚。
我的意思是说:在大楼的总配电柜中,TN-C转TN-C-S,没有PEN排、没有PE排、没有N排、也没有MEB排。 只需要一个排,起个名字吧,就叫X排吧!
这个X排接TN-C的PEN线,这个X排 代替了(PEN排 + PE排 + N排 + MEB排)总和。
在功能上,各分支线路的N出线,PE出线、等电位接线,都接到X排的端子上。这样是否可以呢?
在原理上,我不觉得有什么问题;在使用维护管理方面,会与规范抵触。
请您不吝赐教。谢谢!
|