账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5693|回复: 15

[求助] 请教一下,对于局部设火灾报警的建筑,消火栓按钮应如何设置?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-12 16:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,对于局部设火灾报警的建筑,消火栓按钮应如何设置?

一个项目,一层因为内走道设置了机械排烟,我跟着上了火灾报警系统,二至四层则不需要设置火灾报警,这样二至四层的消火栓按钮需要作为报警信号(GB50974 11.0.19),

这时候的消火栓按钮是否需要遵循每回路32个点和穿越防火分区设置短路隔离器的要求呢?
发表于 2024-8-12 16:53:51 | 显示全部楼层
他就是总线上的地址点位,需要遵循
     
发表于 2024-8-13 08:51:12 | 显示全部楼层
又是消火栓按钮的问题,这玩意就好像人的阑尾一样,本来就是多余的、时不时还要搞出个阑尾炎来折腾人。
一个早该取消的东西因为涉及到水、电专业和产品标准,迟迟没有定论。
     
发表于 2024-8-13 09:07:50 | 显示全部楼层
你一层局部做火警,二三层的消火栓按钮也要接入?
     
 楼主| 发表于 2024-8-13 09:28:20 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-8-13 09:07
你一层局部做火警,二三层的消火栓按钮也要接入?

不接入不合适吧,感觉很纠结,如果不接入火灾报警那需要直接接到泵房控制柜么?
     
发表于 2024-8-13 10:08:01 | 显示全部楼层
一层做了报警,不是整栋都要上么
     
 楼主| 发表于 2024-8-13 10:11:54 | 显示全部楼层
西树 发表于 2024-8-13 10:08
一层做了报警,不是整栋都要上么

不是啊,防火规范要求的是“需要联动的场所或部位”
     
发表于 2024-8-13 17:15:57 | 显示全部楼层
啊?一层做了火灾报警,不是应该整栋楼都应该做火灾报警才对呀?那一层起火了,不需要声光报警通知二/三层的人疏散吗??
     
发表于 2024-8-14 09:21:21 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2024-8-13 17:15
啊?一层做了火灾报警,不是应该整栋楼都应该做火灾报警才对呀?那一层起火了,不需要声光报警通知二/三层 ...

不需要呀,一层做报警是因为有联动设施,不是为了通知整个楼疏散,如果一层没有联动设施,整个楼是不需要做报警的,转变一下思想。
     
发表于 2024-8-14 09:30:36 | 显示全部楼层
当然要了  现在消火栓按钮也是火灾自动报警的一部分啊
     
发表于 2024-8-14 09:37:09 | 显示全部楼层
我感觉解决掉机械排烟才是最好的方案。
     
发表于 2024-8-14 09:59:04 | 显示全部楼层
建议大家给出个人意见的同时说出理由,这种理由最好是规范依据条文。

楼主因为局部有机械排烟需要设火警系统,
对于火警系统GB50016-8.4.1第13款的确说了可以是“场所或部位”(具体当地如何执行的以当地做法为准),
但有机械排烟必然是集中控制系统,要设消控室,
那么按照GB51348-13.4.8第1款,公共建筑要设消火栓按钮,如果楼主的项目不是公建可以不设,一了百了。

如果楼主的项目属于公建,“消火栓旁应设置消火栓按钮”,那就要执行GB50116-4.3.1,
问题是:4.3.1是针对设有火警的区域的,
如果楼主其他层不设火警,也就不存在什么“消火栓按钮需要作为报警信号”的问题了,
否则按照GB55036-12.0.1“火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置”,这个就不排除有人认为楼主其他楼层只有手动触发装置而没有自动触发装置,麻烦更大。

既然民标要“消火栓旁应设置消火栓按钮”,其他层不设消火栓按钮好像也说不过去,产品标准也不允许,只好建议楼主火警的消火栓按钮按火警要求做,其它层的消火栓按钮按原来的消火栓按钮启泵接线,然后再接入火警系统(这里只能不理水专业的不宜条文了)。

两害取其轻,这是我能想到的最佳处置办法了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-14 10:40:15 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-14 09:59
建议大家给出个人意见的同时说出理由,这种理由最好是规范依据条文。

楼主因为局部有机械排烟需要设火警系 ...

多谢指点,我也是这么想的,之前画的时候,消火栓上下在同一位置,我还是想像以前一样上下串起来,
现在看了,是要引上的时候每层连起来,在穿越防火分区的地方加短路隔离器
     
发表于 2024-8-15 10:06:59 | 显示全部楼层
个人理解设了火灾报警的区域才设置消火栓按钮。设按钮是为了报警,既然探测器、手动报警按钮都不设,为何单独设消火栓按钮?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-15 10:32:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-15 10:34 编辑
qiu!4455 发表于 2024-8-15 10:06
个人理解设了火灾报警的区域才设置消火栓按钮。设按钮是为了报警,既然探测器、手动报警按钮都不设,为何单 ...

本来这个GB51348-13.4.8第1款的公共建筑要设消火栓按钮就是多管闲事,
设不设消火栓按钮是水专业确定的事情(要不要启泵),你电气管好自己的手报就行了。
再说GB51348是在GB50974-2014Z之后隔几年才发布实施的,
对水专业不宜的条文还用“应”的条文表述,
有点无语。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则