账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4353|回复: 4

[求助] 宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能

[复制链接]
     
发表于 2024-8-8 20:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑防火通用规范》GB55037-2022  6.4.1宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。如何实现,能否设类似常闭防火门的机构,无外力就关闭?与日常使用是否冲突?建筑专业被提丢给电气,说详见电气线路,我就是给他配电机,火灾自动关闭也不合理吧,实际怎做,规范用意是什么
     
发表于 2024-8-8 21:49:06 | 显示全部楼层
酒店的客房门是会自己关的,机械结构,无电。

宿舍的门我没见过自己关的。

建筑专业别老瞎推,这种东西通常都跟电无关。
     
发表于 2024-8-9 08:48:52 | 显示全部楼层
把这个条文抄到门上面
     
发表于 2024-8-9 08:55:03 | 显示全部楼层
个人观点,首先这个门是不是防火门,带不带闭门器肯定是建筑定的,其次,宿舍的门和客房门一般都不是防火门,这个门要自动关闭要装闭门器,是由建筑表达的。
     
发表于 2024-8-9 08:57:47 | 显示全部楼层
规范用意看下条文说明:

641.png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则