账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3118|回复: 3

[求助] 10kV高压配电室PT柜起火的原因分析

[复制链接]
     
发表于 2024-8-8 17:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂里有一套10kV配电装置,前几天发生了PT柜起火事件,大佬们帮分析下起火原因。柜内PT的C相触臂及触头烧蚀严重,保护熔断器烧毁,其余两相触臂触头及保护熔断器未见烧蚀迹象。PT本体烧爆,避雷器未见烧蚀迹象。后视频监控查看,柜内冒出明烟开始时,供电仍然正常,约10分钟后,10kV装置才停电,但本级10kV进线开关未动作,而是越级跳了上级线路的开关。
7b6f01c162249358b4940da9a698fc1.jpg
a60a1a0d1833823457e45692e6af6ed.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!..

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:06:25 | 显示全部楼层
PT柜方案            
b55a634443f515dcfefa530d995ce0a.jpg
     
发表于 2024-8-9 11:56:40 | 显示全部楼层
PT烧毁,铁磁谐振最常见。搜一下吧,文章大堆大堆的。
     
发表于 2024-8-9 12:10:55 | 显示全部楼层
铁磁谐振最常见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则