账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3310|回复: 11

[求助] 请教有地暖管的地板 电线管暗敷是在其下方吧,有间距要求吗

[复制链接]
     
发表于 2024-8-8 09:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请教各位老师
     
发表于 2024-8-8 10:36:05 | 显示全部楼层
需要有间距要求。
地暖管工作温度比较高,会直接影响到电缆的载流量和绝缘寿命,
除非采取隔热措施。
另电缆规范GB50217-5.1.7对电缆和热力管道净距有要求(无隔板防护情况下)。

注意:5.1.7的热力管道指的是带保温层的市政热力管道之类,地暖管的表面温度应该比市政热力管道的表面温度还要高,影响更大。
     
发表于 2024-8-8 16:54:51 | 显示全部楼层
建议沿墙和天花板暗敷
     
发表于 2024-8-8 18:18:19 | 显示全部楼层
北方地暖都是这么做的。只不过开发商是在结构板里面。自己装修就是敷设在地暖保护层上面,再铺瓷砖。至于间距有条件就100MM没条件就无视,就是线管内敷设一个回路的线。担心有问题所有电线用4平方  除了灯具以外,回路设计合理一些。
     
 楼主| 发表于 2024-8-9 09:37:41 | 显示全部楼层
感谢各位回复,最后我改成了沿顶和墙暗敷
     
发表于 2024-8-9 11:21:37 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-8-9 09:37
感谢各位回复,最后我改成了沿顶和墙暗敷

沿顶敷设,上一层的地暖还是个问题啊
     
发表于 2024-8-9 11:31:23 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-8-9 11:21
沿顶敷设,上一层的地暖还是个问题啊

问题倒不大。地暖管道与结构楼板都要做隔热,不然自己花钱帮楼下取暖了。
     
发表于 2024-8-9 15:24:27 | 显示全部楼层
其实走地面也无所谓,地热管那点温度对线路影响可以忽略了,因为分水器那得来水温度最多也就40多度呗,而且你线路不可能与地热管混在一起布置,要么你下它上,要么它下你上,即便是在一层砂浆层里,那也是你走墙边,它走房间中间。
     
发表于 2024-8-10 08:32:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-8 10:36
需要有间距要求。
地暖管工作温度比较高,会直接影响到电缆的载流量和绝缘寿命,
除非采取隔热措施。

你确定地暖管的表面温度应该比市政热力管道的表面温度还要高?
     
发表于 2024-8-10 11:30:38 | 显示全部楼层
wang化工电气 发表于 2024-8-10 08:32
你确定地暖管的表面温度应该比市政热力管道的表面温度还要高?

坐标广东,对市政热力管道保温层表面温度情况真不大了解,规范规定不高于50°,网上有些实测数据在40°左右,猜测正常情况下按照现在的保温技术应该能控制的越来越好,地暖通常水温在40-50°左右,所以只敢说“应该”,不当之处敬请指教!
     
发表于 2024-8-12 08:44:23 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-10 11:30
坐标广东,对市政热力管道保温层表面温度情况真不大了解,规范规定不高于50°,网上有些实测数据在40°左 ...

没有那么高,民用地热分水器来水温度最高就45,这还是规范规定,实际能有40度就不错了。市政热网的来水温度可就高了,但是接入用户需要经过换热站,不可能热力网直连供热……
     
发表于 2024-8-12 09:10:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-8-12 08:44
没有那么高,民用地热分水器来水温度最高就45,这还是规范规定,实际能有40度就不错了。市政热网的来水温 ...

受教了!谢谢!
刚去看了一下《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,有人停留的地暖辐射体表面温度限值只有29/32°,的确很低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则