账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12571|回复: 38

[规范条文] 24D204-3《20kV及以下变电所设计与安装》特级负荷方案的疑问

[复制链接]
     
发表于 2024-8-7 09:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 gucheng 于 2024-8-9 10:20 编辑


114~116方案是否说明满足  双电源   要求的2路进线采用一用一备,机械/电气互锁只相当于1路电源?






QQ截图20240807094526.png
QQ截图20240807094558.png
QQ截图20240807094653.png
微信截图_20240807094808.png
QQ截图20240807115133.png
QQ截图20240807115204.png
     
发表于 2024-8-7 10:22:12 | 显示全部楼层
高手,求文件下载地址~
     
发表于 2024-8-7 10:30:48 | 显示全部楼层
楼主威武!
这好像是刚出的图集,这么快就到手了。
还没看到这个图集,如有链接或者电子版文件,方便的话跪求分享...
     
发表于 2024-8-7 10:37:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-7 10:39 编辑

因为截图中特级负荷和一级负荷的方案都是高低压方案结合的,
没看到完整的高低压方案不敢妄下结论。
不过单就114-116高压方案出线都是共用母线,的确供电可靠性不如118高压方案的高压母线分段方案。
     
发表于 2024-8-7 10:41:48 | 显示全部楼层
双市电10kV,不管一用一备,还是互为备用,都不可能满足特级负荷要求。
     
发表于 2024-8-7 10:44:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-7 10:49 编辑
dqaq 发表于 2024-8-7 10:41
双市电10kV,不管一用一备,还是互为备用,都不可能满足特级负荷要求。

的确看着疑惑,
118方案写的是“双电源/双回路”,这个双电源和双回路能等同吗?还好截图1、2有注明。
不过原来的供配电系统规范只是对电源提出要求,
现在图集好像连高低压系统这一块都细化了。
静待看到完整图集才好确定。
     
发表于 2024-8-7 10:47:30 | 显示全部楼层
114的接线,一级负荷要求都不满足。
但一用一备,也可用单母线分段形式,正常时联络断路器闭合,备用电源断路器开断,满足一级负荷要求。
一级负荷供电要求核心:从用户受电点起,到最末级配电装置,两个电源,两个通道,故障无关。
     
发表于 2024-8-7 10:53:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-7 10:44
的确看着疑惑,
118方案写的是“双电源/双回路”,这个双电源和双回路能等同吗?还好截图1、2有注明。
不 ...

对。双电源双回路,只满足了对一级电力用户的供电要求。但对一级负荷的用电设备,还得看后面的系统。
     
发表于 2024-8-7 10:55:20 | 显示全部楼层
所以供规对“电力负荷”定义的模糊,导致了几十年的纷争和疑惑。
     
发表于 2024-8-7 11:10:29 | 显示全部楼层
我觉得,图集的前提是,所有的负荷等级都是针对低压的,你要是只有高压设备,114方案要是双重电源的话,满足一级负荷要求。但你要是有低压的话,你怎么满足民标的“一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电”?由接在同一高压母线上的两台变压器(114方案)是不满足的。
     
 楼主| 发表于 2024-8-7 11:41:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-7 10:47
114的接线,一级负荷要求都不满足。
但一用一备,也可用单母线分段形式,正常时联络断路器闭合,备用电源断 ...

单母线分段型式也就是116方案,和114一样,只不过一个是合并计量,一个是分开计量。也还是表中的一级负荷。
114方案也满足所说的一级供电的核心要求。
     
发表于 2024-8-7 11:48:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-7 11:51 编辑
gucheng 发表于 2024-8-7 11:41
单母线分段型式也就是116方案,和114一样,只不过一个是合并计量,一个是分开计量。也还是表中的一级负荷 ...

你忽略了截图方案编号里的低压方案,
截图"供电方式及运行方式”,里面有发电机待机的表述。
     
 楼主| 发表于 2024-8-7 11:50:01 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-8-7 11:10
我觉得,图集的前提是,所有的负荷等级都是针对低压的,你要是只有高压设备,114方案要是双重电源的话,满 ...

低压部分肯定是按常规的特级负荷的要求设置的,2台变压器+UPS,消防负荷末端切换。再夹杂这个就偏题了。

这里讨论的是10kV双电源一用一备,机械/电气互锁方案能不能满足一级负荷(双电源)的要求。即经过高压配电后到2台变压器的进线电源到底能不能算双电源。

点评

求下载地址~~  发表于 2024-8-7 11:57
     
发表于 2024-8-7 11:54:38 | 显示全部楼层
24D204-3是中国建筑设计研究院、中国建筑标准设计研究院主编的,
可以认定是以用电设备的负荷等级来讲供配电方案。
     
发表于 2024-8-7 12:13:49 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-8-7 11:41
单母线分段型式也就是116方案,和114一样,只不过一个是合并计量,一个是分开计量。也还是表中的一级负荷 ...

116不是双电源单母线分段接线,还是双电源单母线接线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则