[规范条文] 推荐规范什么时候执行?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-30 18:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气规范很多。很多推荐规范,之前都没执行,比如16895系列。

现在照明规范也成了推荐规范,GB50034.这个规范要不要执行?
发表于 2024-7-31 09:03:54 | 显示全部楼层
住房与城乡建设部的,我们这边执行,别的,估计图审也都不清楚
     
发表于 2024-7-31 09:41:37 | 显示全部楼层
《标准化法》第二条第三款规定:“强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。”

对于设计师来说,设计说明引用了推荐性标准,
就表示你承诺按照推荐性标准的要求进线设计,
审查师才可以依据所引用的推荐性标准条文提意见,
反之,则不可(当然也可以提建议性意见)。
     
发表于 2024-7-31 10:02:31 | 显示全部楼层
10963.1和14048.2的差异 这种还是要注意的
     
发表于 2024-7-31 10:34:01 | 显示全部楼层
关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力,是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益,以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求,工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行,其中,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施,一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下,可合理选用相关团体标准、企业标准,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套,各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。

点评

Gucheng老师所答,多是Gucci精华  发表于 2024-7-31 15:25
     
发表于 2024-7-31 10:44:57 | 显示全部楼层
照明的一些要求现在也都转移到节能通用规范和环境通用规范上了,照明规范变成推荐性的,我们这好像上次专家的意思,说明里不写就可以不执行
     
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:43:30 | 显示全部楼层
电动汽车分散充电设施工程技术标准GB/T 51313-2018 这本规范也是推荐规范,也不是配套强标规范。很多地方 强制执行。还会按照这个提图审意见。。
     
发表于 2024-8-1 08:47:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2024-8-1 08:43
电动汽车分散充电设施工程技术标准GB/T 51313-2018 这本规范也是推荐规范,也不是配套强标规范。很多地方  ...

确实,被提了N次充电桩划分防火单元的问题。最开始给建筑说,给甲方说,都说没问题,不做。最后图审又搞不定,又来改。哎,受伤的总是电气。
     
发表于 2024-8-1 08:54:53 | 显示全部楼层
电动汽车这个有点特殊。
按照汽车库防火规范的术语:
2.0.1 汽车库 garage    用于停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物。
电动汽车放在汽车库里就变成没有规范依据,因此,广东省在电动汽车地标宣贯的时候主编人就说了,要把电动汽车放在汽车库里,就必须执行电动汽车相关规范,哪怕是推荐标准。