工程分好几期,其中一期主要是小商业独立单体(每单体超过100平),没有防烟风机等联动设备。二期有联动设备,假如消防控制室准备设置在二期。此时一期的工程消防报警系统如何考虑:
1.一期做区域报警系统,每个单体强弱电间设置区域机,不做消防广播、消防电话、防火门监控。消防应急照明按非集中控制型设计。二期单独设置集中报警系统。
2.整个工程做集中报警系统(火灾自动报警系统设计图集的P16页方案三)。一期每个单体强弱电间设置区域机。消防广播、消防电话、防火门监控末端点位都做好,同时预埋管线到二期消防控制室,消防应急照明同理先按非集中控制型(带区域报警系统)设计但预留管线到消防控制室。消防控制室设置好再接线。
方案1违反消防报警规范“”区域报警系统的火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。“”
方案2消防验收估计不好通过。
除了消防控制室设置在一期可有其他方案。
|
|