6#说的“看来不是一个人使用那种”,没有说无障碍卫生间“只能一个人”,另外8#也说了“公共卫生间的无障碍厕位或者无障碍小便池”,更加不存在认定无障碍卫生间“只能一个人”,这个就不用再探讨了。
现在对于有独立使用空间的无障碍卫生间或者厕位,也不存在分歧,
唯一有分歧的是一排小便池中附带一个带扶手小便池这种要不要设求助按钮的问题。
从GB55019的规范要求不设没问题,
从GB51348的要求来说,因为这种卫生间不会只设带扶手小便池而不设无障碍坐便器,无障碍坐便器处设了求助按钮是不是也就满足了GB51348的要求?
当然,既然建筑专业确定为无障碍卫生间,带扶手小便池处无脑设求助按钮肯定不会有人提意见,更何况卫生间已经有一套装置了加多一个按钮也不难。
不设也没有违反哪一个规范条文,当然不排除有人有异议,但从实际使用需求来说个人觉得没必要。 |
|