GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》10.3.1
GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》10.3.5
GB50174-2017《数据中心设计规范》13.2.5
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.5
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.7~3.2.11
根据以上规范,并没有要求电池室设置应急照明及疏散指示。
但是有一本不属于电专业的规范,《气体灭火系统设计规范 》GB50370-2005
“6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。”,由于一般电池室会使用气体灭火系统,所以是不是就得在电池室设置应急照明与疏散指示标志了? |