账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3658|回复: 11

[求助] 请教两相380V充电机如何选择断路器以及漏保

[复制链接]
     
发表于 2024-6-29 08:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-6-29 08:54 编辑

如题请教各位老师,有1台两相380V的充电机,配电回路的断路器如何选型,查了几个微断样本 似乎2P微断工作电压以及漏电保护器工作电压都是230V,能否用3P微断只接其中两相使用呢
微信截图_20240629085143.png
     
 楼主| 发表于 2024-6-29 09:21:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-6-29 11:50 编辑

刚才翻旧帖子,好像有老师说ABB的微断和剩余电流模块能满足,看样本2P断路器工作电压可以400V,但剩余电流模块30mA好像不太行,如图
微信截图_20240629114856.png
     
发表于 2024-6-29 10:19:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-29 10:22 编辑

微断的确有额定电压能满足要求的(400/690v),
但不清楚设备是否允许一相跳闸另一相继续工作(当然如果有保证两相同步跳闸的措施也可以),
感觉还是用三相断路器靠谱,
能保证两相同时跳闸。
     
 楼主| 发表于 2024-6-29 11:09:11 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-29 10:19
微断的确有额定电压能满足要求的(400/690v),
但不清楚设备是否允许一相跳闸另一相继续工作(当然如果有 ...

感谢老师回复,如果两相380V设备接在3P带漏保断路器的任两个出线端子上,漏保会误动作么,或者说有什么其他风险么
     
 楼主| 发表于 2024-6-29 11:18:07 | 显示全部楼层
如果3P带漏保断路器出线可以接两相石油,那以下两种工况,应该选哪种,请各位老师帮忙看看
3P带漏保断路器,进线端接ABC三根线,出线端只接A、C两根线
3P带漏保断路器,进线端接A、C两根线,出线端只接A、C两根,具体接哪两相,是否与剩余电流线圈 电源的相性有关
     
发表于 2024-6-30 09:42:52 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-6-29 11:18
如果3P带漏保断路器出线可以接两相石油,那以下两种工况,应该选哪种,请各位老师帮忙看看
3P带漏保断路器 ...

进出都两根,没问题。相当于特殊的三相不平衡状态,带电导体电流和还是恒为零,不会导致RCD误动。
     
 楼主| 发表于 2024-6-30 12:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-30 09:42
进出都两根,没问题。相当于特殊的三相不平衡状态,带电导体电流和还是恒为零,不会导致RCD误动。 ...

感谢老师周末回复。请教您 进线3根出线2根的方式,感觉也不误动RCD吧,不接通线路没有电流,可能我理解不对

点评

不误动,但没必要。  发表于 2024-6-30 15:32
     
发表于 2024-7-1 12:17:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2024-7-1 12:24 编辑

你可以用2P微断漏电,你这不和单相380V电焊接一样么,注意你只能选2P,也就是标准上说的“带两个过流保护极的二极RCBO”,选1PN(就是带一个过流保护极的二极RCBO)那不行。用实际产品来说,比如施耐德,你选Vigi iC65可以,但你选Vigi iDPN不行。我看你截图是ABB的GDA漏电模块,那么你用它与微断S201NA拼就不行,必须用S202去拼。
     
 楼主| 发表于 2024-7-1 15:33:45 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-7-1 12:17
你可以用2P微断漏电,你这不和单相380V电焊接一样么,注意你只能选2P,也就是标准上说的“带两个过流保护极 ...

感谢老师回复,我说的确实不严谨,应该是单相380V

点评

抱歉!刚看到这个帖子的时候没有细想,还真的当成要用两组380v电源来回复的。  发表于 2024-7-1 15:59
     
发表于 2024-7-3 18:07:18 | 显示全部楼层
这个机器铭牌标注“二相380V”,应该是问题。容易引起误解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则