账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4383|回复: 13

[问题探讨] 路灯基础做的人工接地体,是不是也要用不锈钢材质的

[复制链接]
     
发表于 2024-6-27 16:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直没注意到,室外路灯的接地体还是镀锌角钢,也应该改成不锈钢吧,路灯基础也是混凝土钢筋结构的
发表于 2024-6-28 08:52:17 | 显示全部楼层
按照规范的意思,是这样的,但估计很多也没有用
     
发表于 2024-6-28 09:26:02 | 显示全部楼层
不必扩大化理解。路灯基础最多算构筑物不是建筑物。人工接地体直接与预埋板(地脚螺栓)连接即可
     
发表于 2024-6-28 09:37:53 | 显示全部楼层
我觉得这里有个寿命和维护难易程度问题。建筑物寿命50年起,可长达百年,且基础无法挖开。路灯寿命我看没有到20年的,此其一。路灯接地腐蚀掉了,换一个也不算难事,且现路灯接地多有PE线连接,坏掉一个影响不大,此其二。
意思是电化学腐蚀不是绝对不能容忍的,有个工作年限和补救可行性的因素在里面。
     
发表于 2024-6-28 09:40:26 | 显示全部楼层
你不想让专家提就老实点不锈钢,省的麻烦
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-28 10:01:17 | 显示全部楼层
注意规范条文说明,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,路灯不属于这种情况
     
发表于 2024-7-11 07:40:20 | 显示全部楼层
学习了,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,路灯不属于这种情况
     
发表于 2024-7-11 09:31:01 | 显示全部楼层
提用不锈钢的会让路灯管理处的人觉得脑子有毛病
     
发表于 2024-7-11 10:42:01 | 显示全部楼层
建议还是使用不锈钢,省得审图提强条
     
发表于 2024-7-19 16:48:46 | 显示全部楼层
扩大了,已经被图审老师发现这个“漏洞”了,都在提。
     
发表于 2024-8-28 17:29:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-6-28 09:26
不必扩大化理解。路灯基础最多算构筑物不是建筑物。人工接地体直接与预埋板(地脚螺栓)连接即可 ...

对于建筑物、构筑物,在电气上的区分,有没有明确定义。之前有个审图师总是要拿写着建筑物的条款来套路灯、桥梁、电缆井
     
发表于 2024-8-29 12:15:05 | 显示全部楼层
我有个想法,镀锌扁钢穿出混凝土的时候做个PC管套着,这样应该就可以避免电化学腐蚀了。一边是混凝土,一边是空气,再到泥土。
发表于 2024-8-29 13:44:56 | 显示全部楼层
我这里也可以拓展一下,地下室外墙埋设的穿墙套管,国内普遍采用热镀锌钢管,是不是也会存在电化学腐蚀。
     
发表于 2024-8-29 13:50:30 | 显示全部楼层
有被提过,要求不锈钢材质
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则