账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6030|回复: 20

[规范条文] 变频器直接安装在室内有规范要求吗

[复制链接]
     
发表于 2024-6-13 11:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大虾:变频器能否直接安装在室内啊,有规范要求吗
     
发表于 2024-6-13 12:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2024-6-13 12:12 编辑

室内环境条件允许的情况下当然可以了。这个还需要规范要求么?各厂家产品技术手册里不都有安装使用说明么?不过硬要规范也有,GB30844、1kV及以下通用变频调速设备,这个规范里关于变频器的机械安装有规范条文“应当安装在室内坚固的安装面上或者安装在附加的壳体内”。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-13 12:14:36 | 显示全部楼层
变频器都买了,不差一个柜子吧
     
发表于 2024-6-13 12:19:22 | 显示全部楼层
这什么问题啊!安装在室内,你担心什么?会爆炸,还是会自燃?
     
发表于 2024-6-13 13:56:00 | 显示全部楼层
难道不是多数都是在室内吗,没办法的时候才放室外
     
发表于 2024-6-13 14:04:35 | 显示全部楼层
楼上两位,楼主问的是是否可以直接安装在室内,就是不用箱体,直接固定在墙壁或者安装背板上。
发表于 2024-6-13 14:10:49 | 显示全部楼层
专用房间,设备机房等应该可以直接安装
     
发表于 2024-6-13 14:40:53 | 显示全部楼层
变频器那么多接线端子,不安装在箱子里不嫌线多乱吗?还有触电的问题。这是为了省钱还是炫耀安装技术?
JGJ/T 334-2014
6.0.11 变频器的安装应符合下列规定:
    1 安装前应检查安装环境、电源电压、输入和输出信号以及接线方式等,并应符合设计和产品的要求;
    2 变频器宜安装在电气控制箱(柜)内,且电气控制箱(柜)宜与被监控电机就近安装;
     
发表于 2024-6-13 16:50:39 | 显示全部楼层
某项目地下设备间实物图,个人认为这种做法很好,节省空间、减少变频器至设备的距离且节省投资,当然,前提是业主能接受
Snipaste_2024-06-13_16-42-08.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-13 16:53:09 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-6-13 14:04
楼上两位,楼主问的是是否可以直接安装在室内,就是不用箱体,直接固定在墙壁或者安装背板上。 ...

直接安装是这个意思啊,长知识了
     
发表于 2024-6-13 16:54:59 | 显示全部楼层
xrzs7163811 发表于 2024-6-13 16:50
某项目地下设备间实物图,个人认为这种做法很好,节省空间、减少变频器至设备的距离且节省投资,当然,前提 ...

这个好像也是装在盒子里面的啊。算直接吗?
     
发表于 2024-6-14 08:53:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-13 16:54
这个好像也是装在盒子里面的啊。算直接吗?

这个盒子就是变频器标配的外壳
     
发表于 2024-6-14 08:57:47 | 显示全部楼层
xrzs7163811 发表于 2024-6-13 16:50
某项目地下设备间实物图,个人认为这种做法很好,节省空间、减少变频器至设备的距离且节省投资,当然,前提 ...

不知道是不是画质的原因,看着灰还是不少的,裸装清理起来还是比较麻烦的。

另外变频器运行有温湿度要求,这个地下空间内是否能保证使用条件,不然即使能用估计对变频器寿命也是有影响,就近放其实也可以装个柜子的,上个温湿度控制器,哪怕没有条件上空调也好不少,一个箱壳体也不贵。
     
发表于 2024-6-14 09:06:17 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-6-13 14:40
变频器那么多接线端子,不安装在箱子里不嫌线多乱吗?还有触电的问题。这是为了省钱还是炫耀安装技术?
JGJ ...

其实工业类项目里还是挺常见的,变频器如果简单应用、环境允许,配编程卡内置程序满足工艺要求,在生产设备附近就近裸体安装也没啥,进出两根电源线加根通讯总线就够了,裸体安装有其优点,散热好、变频器自身的MMI直接当用作现场操控及状态指示。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-14 09:07:03 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-14 08:57
不知道是不是画质的原因,看着灰还是不少的,裸装清理起来还是比较麻烦的。

另外变频器运行有温湿度要求 ...

这个的现场环境在工业项目来讲还算可以了,个人觉得主要优点还是节省空间,减少出线长度,但是这种方案肯定要慎用。我虽然看到这个实例有七八年了,但是还没有一个项目这样做过,也是纠结您说的几点原因,还有业主的接受度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则