账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1282|回复: 11

[求助] 庭院灯

[复制链接]
     
发表于 2024-6-6 19:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求问30W的庭院灯也需要像路灯一样,每个灯都做手孔井吗?路灯做手孔井是必须的吗
     
发表于 2024-6-6 20:21:38 | 显示全部楼层
路灯为哈要做手孔井?
     
发表于 2024-6-7 08:08:16 | 显示全部楼层
也可以不做手孔井。电缆直接引到路灯接线盒
     
发表于 2024-6-7 14:38:00 | 显示全部楼层
市政路灯是每杆有手孔井的吧。
     
发表于 2024-6-7 15:09:41 | 显示全部楼层
市政路灯、庭院灯没有要求一定要做手孔井,
设手孔井和不设手孔井各有利弊,
这个根据实际情况确定。
发表于 2024-6-9 20:43:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-7 15:09
市政路灯、庭院灯没有要求一定要做手孔井,
设手孔井和不设手孔井各有利弊,
这个根据实际情况确定。 ...

请教各有什么利弊,设置手孔井除了增加造价,没什么弊端吧?
     
发表于 2024-6-11 10:55:44 | 显示全部楼层
一名电气设计师 发表于 2024-6-9 20:43
请教各有什么利弊,设置手孔井除了增加造价,没什么弊端吧?

弊端就是增加了造价,却没有什么太大用处
     
发表于 2024-6-11 11:05:21 | 显示全部楼层
设手孔井除了成本增加,
还会导致电击危险增加(特别是雨水多的地区),
因为手孔井位置低,容易积水,接线头漏电风险比灯杆里接线大。

另外以前市政路设了手孔井偷盗电线发生的也比不设多。

网上有的是这种资料,多搜搜呗。
     
发表于 2024-6-11 11:08:30 | 显示全部楼层
市政路灯,现快速路这一等级的,基本都要作手孔,里面放智能化系统的控制、信号盒,有的还放电缆分支头。
庭院灯,如果没有与小区智能化系统综合走线和布置,可以不要。
发表于 2024-6-11 11:44:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-11 11:05
设手孔井除了成本增加,
还会导致电击危险增加(特别是雨水多的地区),
因为手孔井位置低,容易积水,接线 ...

方便了施工,但有这么多弊端,确实值得权衡。
     
 楼主| 发表于 2024-6-11 13:07:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-11 11:08
市政路灯,现快速路这一等级的,基本都要作手孔,里面放智能化系统的控制、信号盒,有的还放电缆分支头。
...

不需要区别强弱电手孔井吗

点评

路灯本身的智能化系统  发表于 2024-6-11 14:44
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则