账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2691|回复: 4

[问题探讨] 电缆埋地敷设时的载流量怎么考虑的

[复制链接]
     
发表于 2024-6-5 18:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
简单粗暴放大一级行不行,确实不会计算,或者有没有能指路下怎么算的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-5 20:03:49 | 显示全部楼层
看图集啊19DX101-1 建筑电气常用数据P6-10
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-6 08:53:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-6-6 08:54 编辑

GB/T 16895.6 里有很详细的载流量。

话说你其它的载流量是哪里查来的?
     
 楼主| 发表于 2024-6-6 11:20:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-6-5 20:03
看图集啊19DX101-1 建筑电气常用数据P6-10

土壤热阻系数怎么选
     
发表于 2024-6-6 11:45:07 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-6-6 11:20
土壤热阻系数怎么选

在GB50217-2018,附录D.0.3,我觉得取1或者1.5就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则