账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9562|回复: 24

[求助] 55024-2022-6.1.1

[复制链接]
     
发表于 2024-6-1 09:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大佬们,遇到个问题,改造工程,甲方没有按图施工,我图纸普通照明设计的是吊顶内穿JDG管明敷,但是他现场做成了PVC管,现在要找我变更,我查了一下GB55024-2022-6.1.1现在我个人理解有点分歧了,我看了说明现在有两种理解:如果电线的绝缘保护层为不燃材质(根据规范GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》中4.1规定,不燃材料需达到燃烧性能A级)明敷就可以不用金属管。但是后面他也没提可以用塑料管,所以我现在理解,要么直敷不要保护管;要么穿塑料管(GB51348-2019-8.6.2暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能 等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性 能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。)

如果可以用塑料管,是不是就推翻了最大的前提条件(吊顶内不能有可燃物)。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-1 17:29:38 | 显示全部楼层
明配肯定设计JDG管,施工不执行,不能转由设计负责
     
发表于 2024-6-1 22:44:48 | 显示全部楼层
为了保护自己变更肯定不能出。
但是吐槽一下,根据现行建筑及装修规范建筑吊顶内可燃物是不存在的,纯靠想象出来的,条文说明里列举的可燃吊顶是不让用的。所以可燃物闷顶和吊顶要么是极少数特殊场所才有?
     
发表于 2024-6-2 10:01:47 | 显示全部楼层
施工想省钱,但是锅由设计背,现在这个行业真的越来越神奇了。
     
发表于 2024-6-3 08:27:12 | 显示全部楼层
问了院内做装饰的,吊顶材料都是A级的,其他都是桥架和电缆、风管、水管,他们认为现在吊顶内可以认为是没有可燃物的。
     
发表于 2024-6-3 09:15:05 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2024-6-1 17:29
明配肯定设计JDG管,施工不执行,不能转由设计负责

确定吊顶内没有可燃物的话,用塑料管也没有违法规范吧
     
发表于 2024-6-3 09:29:02 | 显示全部楼层
按道理说这里换塑料管应该是行的啊,之前坛子里讨论过这个问题,在55024的配套图集里面讲了什么吊顶算有可燃物的吊顶,具体讨论地址可见http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=125917&highlight=6.1.1.3
     
发表于 2024-6-3 09:49:15 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-6-3 09:29
按道理说这里换塑料管应该是行的啊,之前坛子里讨论过这个问题,在55024的配套图集里面讲了什么吊顶算有可 ...

从严执行

出了事你的签字

无责第一

不能为了不画图去踩缝纫机啊
     
发表于 2024-6-3 09:56:55 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-6-3 09:49
从严执行

出了事你的签字

那确实,不过脱离场景,就以技术角度来讨论的话,应该不是不可以选塑料管?或者换句话说,如果是同样条件直接重新画图,我线路敷设时候直接选塑料管应该是可行的
     
发表于 2024-6-3 10:04:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2024-6-3 11:36 编辑

1.先看这个建筑性质是否是商业等,需看专业规范,因为商业规范7.3.15要求金属管。记得以前的办公规范也有说金属管,怕老鼠啃。
2.和给排水讨论(给排水需考虑GB50084-7.1.11),要求穿管为不燃材料。
3.如果最后出变更(尽量技术单形式),皮球提过去,写在什么情况下可采用PC管。
和甲方或施工需要根据规范来沟通,不然一般不好沟通。
是不是满足以下3条就可以采用PC管(B1级)。①.不是商业等特定性质建筑。②.吊顶高度不超过800mm。③.甲方同意。
     
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:41:11 | 显示全部楼层
各位老师,塑料管就是可燃物,如果穿了塑料管那是不是就推翻了之前规范说的无可燃物吊顶里可以不穿金属管。那是不是就不存在穿塑料管的情况了,除非塑料管做到A级不燃。那这样的成本是不是还不如穿金属管了。
     
发表于 2024-6-3 10:47:55 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2024-6-3 10:41
各位老师,塑料管就是可燃物,如果穿了塑料管那是不是就推翻了之前规范说的无可燃物吊顶里可以不穿金属管。 ...

这是问题的关键。虽然物质燃烧性不包括线缆,但没说不包括导管。
     
发表于 2024-6-3 11:10:46 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2024-6-3 10:41
各位老师,塑料管就是可燃物,如果穿了塑料管那是不是就推翻了之前规范说的无可燃物吊顶里可以不穿金属管。 ...

防火等级可分为不燃,难燃,可燃,易燃。塑料管做不到不燃,最多是B1级难燃。如果吊顶内真无可燃物,还真找不到不让用的理由。但是有一本不入流的标准《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23一 2021,有要求。
6.1.4 普通设备的供电线路敷设应符合下列规定:
1 明敷时,应穿金属导管或金属槽盒保护;
2 暗敷时,宜穿金属导管或阻燃型刚性塑料管保护



     
发表于 2024-6-3 11:18:51 | 显示全部楼层
PVC含卤素啊基本用不了的。现在消防这就可以这么说含卤素的别想用
     
发表于 2024-6-3 11:23:26 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-6-3 09:49
从严执行

出了事你的签字

如果规范没有要求,业主说你过度设计了,怎么办呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则