账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2791|回复: 5

[问题探讨] 多层老年人照料设施消防用电负荷等级需要怎么考虑?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-30 11:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果按照建筑分类,多层老年人照料设施应该是和常规公共建筑的分类一致,在室外消防用水量不大于25L/s的情况下,是可以把消防负荷等级划分为三级负荷的。但是实地走了几个养老院,都设置了发电机房。所以想请教一下各位大师,老年人照料设施的相关负荷等级设置,应该套用哪一本规范?大家实际做的项目又是怎么设置的?
     
发表于 2024-5-30 12:31:05 | 显示全部楼层
JGJ450-2018,JGJ484-2019
     
发表于 2024-5-30 12:33:43 | 显示全部楼层
这两本看看

养老服务智能化系统技术标准.pdf

5.93 MB, 下载次数: 20, 下载积分: E币 -5

老年人照料设施建筑设计标准.pdf

725.55 KB, 下载次数: 11, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-5-30 12:39:08 | 显示全部楼层
接触过两个养老院项目。停电容易造成老人摔倒等问题,夏天还有炎热等问题。所以不管规范如何规定,甲方都要求加备用电源。
     
发表于 2024-5-30 17:23:06 | 显示全部楼层
建规5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。
独立建造的老年人照料设施
     
发表于 2024-5-31 12:19:07 | 显示全部楼层
除了消防负荷外,养老建筑还有保障型负荷,所以对于备用电源是会有一定要求的。例如四川当地的规范就要求养老建筑厨房、客梯、主要通道照明及备用照明为二级负荷,成都地方文件要求“宜采用两路电源,当只能一路供电时,应自备应急电源”。既然有了自备电源,消防负荷当然就可以提高供电可靠性了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则