官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
x01oct 发表于 2024-5-25 11:48 强条不能忘 除非你有很恰当的理由,把几个防火分区划分为一个报警区域
wangguichao66 发表于 2024-5-25 17:11 这个强条GB55036还有, 12.0.12 一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
轻云舟 发表于 2024-5-25 14:33 谢谢您,说实话,我的确不知道如何判断是否应把几个防火分区划为一个报警分区,没有任何概念,老师您能说 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2024-5-26 15:26 我建议是不要这么划报警分区,很难解释,就按防火分区来。
x01oct 发表于 2024-5-26 15:25 我问了几个消防施工,他们现在还都是接模块的,只不过是用程序调成全楼广播的。 ...
wangguichao66 发表于 2024-5-26 19:41 这个能理解,要是我干工程的也会这么干(火警系统招标确定品牌后有的需要根据具体产品对系统图深化调整, ...
不代表 发表于 2024-5-27 07:52 还是装模块吧,因为装模块不影响全楼广播,不装模块变成只能全楼广播,不能分区了,有次备提了,没模块违 ...
wangguichao66 发表于 2024-5-27 08:34 GB50116-2013-4.8.10的广播分区按建筑物划分才不会与4.8.8要求矛盾, 如果是建筑物内划分广播分区,4.8.1 ...
不代表 发表于 2024-5-27 18:35 反正专家怎么说就怎么改,他说要加就加上,他说不要模块就取消。画图匠通过审图才是目标 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页