账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7321|回复: 20

[问题探讨] 断路器的整定电流Ir

[复制链接]
     
发表于 2024-5-21 23:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
塑壳断路器的长延时整定电流Ir是不是能在图纸中表明多少倍的In,然后厂家能给生产?就这个倍数是0.4~1任意值都可以吗?那是不是表明MCCB-630A/3300-500A的开关他的Ir能整定为410A?
     
发表于 2024-5-22 08:44:23 | 显示全部楼层
当然不是了。

能整定的只有可调的断路器,比如有的热磁断路器调整范围是0.7-1,电子脱扣的断路器调整范围是0.4-1。然后又分成不同的的档位,10%一档或5%一档,这是厂家预设好的精度。
我们只能按断路器上的档位调整,不是想要多少就多少。
详见产品样本。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-22 08:52:41 | 显示全部楼层
你们的图纸不选定具体的型号就生产吗?有具体的型号那肯定是按厂家的选型样本来定了,各厂家的,不同的脱扣器的整定范围和档位都不一定相同的。
     
 楼主| 发表于 2024-6-5 13:48:11 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-5-22 08:44
当然不是了。

能整定的只有可调的断路器,比如有的热磁断路器调整范围是0.7-1,电子脱扣的断路器调整范围 ...

这边咨询厂家竟然说想多少就能多少。他都能生产出来。我都蒙了
     
 楼主| 发表于 2024-6-5 13:50:15 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-22 08:52
你们的图纸不选定具体的型号就生产吗?有具体的型号那肯定是按厂家的选型样本来定了,各厂家的,不同的脱扣 ...

图纸定型号但是不定厂家,然后我们找了一个认识的厂家咨询,他说可以根据我们的需求进行生产。想整定多少他都能给生产出来,听得我都蒙了
     
发表于 2024-6-5 13:58:25 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2024-6-5 13:50
图纸定型号但是不定厂家,然后我们找了一个认识的厂家咨询,他说可以根据我们的需求进行生产。想整定多少 ...

你肯花那么多钱么??或者说业主肯花那么多钱么??

讨论一个事情,总要有个范围
     
发表于 2024-6-5 14:03:54 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2024-6-5 13:50
图纸定型号但是不定厂家,然后我们找了一个认识的厂家咨询,他说可以根据我们的需求进行生产。想整定多少 ...

便宜的TM-D

0.7~1.0倍,这种旋钮的,无法做到精确调整

VeryCapture_20240605140307.jpg

点评

x01oct老师:您好! 请教您:施耐德的 塑壳漏保,是否也带有 Ir多档 过载热保护 设定呢? 谢谢您!  发表于 2024-6-9 10:57
     
发表于 2024-6-5 14:06:41 | 显示全部楼层
贵一点儿的Micrologic2


你可以稍微精确一点儿的调整

比如lo=250A,Ir=0.98Io,则Ir=245A,但是你想要249~246A,理论上你调不到(不考虑误差)

VeryCapture_20240605140504.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-5 14:08:00 | 显示全部楼层
更贵一点儿的Micrologic5


调整步长1A

VeryCapture_20240605140720.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-5 14:10:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-6-5 14:26 编辑

NSX160N/160A/3P

配TM-D大概1600元
配MIC2.2大概2600元
配MIC5.2大概5200元
配MIC6.2E大概6500元
你要是业主,选1600还是选6500??
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-5 14:16:34 | 显示全部楼层
现在还有一些厂家,用做中压综保的方式来做低压断路器,用CT,然后上逻辑计算,你想设啥样都能搞出来,甚至你自己出钱定制的话,脱口曲线你都能自己搞,问题是贵啊~~

所以,能不能,这个话说得就比较活了。。。。代价你能承受么?

VeryCapture_20240605141558.jpg

     
发表于 2024-6-5 14:20:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-5 14:16
现在还有一些厂家,用做中压综保的方式来做低压断路器,用CT,然后上逻辑计算,你想设啥样都能搞出来,甚至 ...

是不是可以理解为 你只要有钱 额定401.1A都能给你干出来
     
发表于 2024-6-5 14:25:16 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-6-5 14:20
是不是可以理解为 你只要有钱 额定401.1A都能给你干出来

我感觉吧。。。。如果不考虑CT精度问题。。。。。其实是想咋设就咋设的

问题是量产产品,必定有个极致的“度”,把步长设在1A算精细调整,把步长设成0.01A的话,估计算是脑残调整了
     
发表于 2024-6-5 16:35:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-5 14:10
NSX160N/160A/3P

配TM-D大概1600元

这个价格是工程价还是零售价?要是工程价的话就高得有点吓人了。
     
发表于 2024-6-5 17:02:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-5 16:35
这个价格是工程价还是零售价?要是工程价的话就高得有点吓人了。

差不多是官方定的面价
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则