账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3679|回复: 11

[问题探讨] 5层灯具的火线绝缘破损,发生漏电,对6层的影响?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-18 19:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-18 19:59 编辑

我是业余外行兼小白,请教老师和专家这个问题。谢谢啦!

现代住宅楼中,5层的屋顶  也是  6层的地板。
假设:5层灯具的火线绝缘破损、产生漏电,对6层的影响,是怎样?

再增加几个前提条件:
TN-S系统;
5层的照明灯具,没有接PE线;
5层的照明回路,没有配置漏电保护器,漏电始终存在;
漏电电流较大,接近500mA,大楼总箱的剩余电流保护也 不动作。

楼板为现浇混凝土,间距150mm的纵横钢筋网铁丝绑扎,仅仅绑扎,没有焊接,能理解为等电位吗?


     
发表于 2024-5-19 14:26:45 | 显示全部楼层
我觉得没啥影响,故障电流太小。最后那里绑扎属于等电位。
个人见解,还需要别的老师来解惑。

点评

谢谢云舟老师解答!  发表于 2024-5-19 20:50
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-20 08:49:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-5-19 14:26
我觉得没啥影响,故障电流太小。最后那里绑扎属于等电位。
个人见解,还需要别的老师来解惑。 ...

对于雷电流,雷规4.3.5条文说明详细说明了钢筋绑扎可以视为可靠连接的理由。
对于等电位,怕是未必吧?
     
发表于 2024-5-20 10:25:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-20 08:49
对于雷电流,雷规4.3.5条文说明详细说明了钢筋绑扎可以视为可靠连接的理由。
对于等电位,怕是未必吧? ...

王老师,请问结构钢筋需要焊接吗,如何实现安全的等电位呢?
     
 楼主| 发表于 2024-5-20 10:36:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-20 10:43 编辑
wangguichao66 发表于 2024-5-20 08:49
对于雷电流,雷规4.3.5条文说明详细说明了钢筋绑扎可以视为可靠连接的理由。
对于等电位,怕是未必吧? ...

谢谢Wangguichao66老师解答!

个人觉得:漏电电流很小,500mA和雷电电流的kA级相比 微不足道,而且 纵横钢筋网的电阻小,跨步电压很小。

曾多次见过类似场景(当然属于违章!)
电焊机次级侧的焊夹 随意 布置,远离 焊把焊点 十余米。
焊工不穿绝缘鞋、而是拖鞋; 不戴绝缘手套、在焊接过程中,裸手手持工件。
焊接电流达百安级。
以上,焊工依然安全。
虽是违章作业,却也提供了观察样本。

所以,5层灯具漏电500mA,6层居民的 跨步电压 不足为虑。

倒是接触电压,值得警惕。
设想:5层灯具在厨房漏电,6层人员脚踏高电位楼板,手触碰 直通地下室的镀锌钢管材质燃气管道(接近地电位),通过人体的电流很易超过30mA.
所以、厨房和浴室一样,也应设置局部等电位。


以上愚见,请老师批评指正。
钢筋焊接.jpg
     
发表于 2024-5-20 11:42:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-5-20 10:25
王老师,请问结构钢筋需要焊接吗,如何实现安全的等电位呢?

15D502图集第7页说明中,
认可的导体间等电位连接方式仅有焊接和压接两种。
     
发表于 2024-5-20 11:45:21 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-20 10:36
谢谢Wangguichao66老师解答!
个人觉得:漏电电流很小,500mA和雷电电流的kA级相比 微不足道,而且 纵横钢 ...

1楼说的是消除用电出现电位差的保护等电位,
不是防雷的防跨步电压和接触电压措施。

点评

谢谢王老师回答! 我是1楼。 我上文的意思是说:对高雷电电流、楼板钢筋只需绑扎;那么、对低漏电电流,钢筋绑扎更满足等电位要求。 谢谢!  发表于 2024-5-20 12:14
     
发表于 2024-5-20 15:48:51 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-20 10:36
谢谢Wangguichao66老师解答!
个人觉得:漏电电流很小,500mA和雷电电流的kA级相比 微不足道,而且 纵横钢 ...

跨步电压没问题,380v不存在啥跨步电大,但是没有等电位,当设备发生接地故障时人体安全就得不到保障了。TN-S系统必须有等电位
     
发表于 2024-5-20 15:55:57 | 显示全部楼层
如果能确定只有这一点问题。不会有影响
不过实际生活可说不准有啥鬼操作
     
发表于 2024-5-20 16:10:38 | 显示全部楼层
漏电,但没有pe线,漏电流还存在?那是漏到N线上了?N线电压提高了??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则