账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2869|回复: 3

[规范条文] 旅馆客房层走廊LPD标准要求值问题

[复制链接]
     
发表于 2024-5-6 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-6 11:21 编辑

GB55015-表3.3.7-5里旅馆客房层走廊LPD标准要求值≤3.5W/m2(对应的照度标准值为50Lx),

表3.3.7-12对公共建筑走廊(旅馆属于公共建筑)LPD有两组标准值,50Lx对应的LPD为≤2W/m2,100Lx对应的LPD为≤3.5W/m2,

如果旅馆客房层走廊的照度标准值为50Lx,LPD到底该按3.5W/m2执行还是按2W/m2执行



发表于 2024-5-6 11:33:09 | 显示全部楼层
有专项要求的,应该以专项要求为准
     
 楼主| 发表于 2024-5-6 11:41:24 | 显示全部楼层
有道理!
3.3.7-12说的是“公共建筑和工业建筑非爆炸危险场所通用房间或场所”。

我有点想多了。
     
发表于 2024-5-7 09:22:32 | 显示全部楼层
话说 你按2.0算应该超不了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则