账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3942|回复: 13

[求助] 请问规范为什么没有规定变压器正面距离的要求?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-5 22:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,如图所示,规范明确了变压器侧面、后面距墙的距离,唯独没有正面,不知道这里设计时该如何把握呢,谢谢!
2.png
1.png
     
发表于 2024-5-6 08:37:08 | 显示全部楼层
20kV及以下变电所设计规范:4.2.4
     
发表于 2024-5-6 09:04:21 | 显示全部楼层
原2008民规对此是有规定的,考虑变压器器身宽度与开门所占的空间。
按GB50053,带IP2X以上外罩的干式变压器,其周边如需通道,均为维护通道,最低800mm。所以可按800或置换变压器所需空间考虑。
如果变压器正对低压柜,则还是应按操作通道考虑。
归纳一下,三个约束:维护通道或操作通道宽度,安装或置换变压器所需宽度。

点评

好的,谢谢您!  发表于 2024-5-6 09:20
发表于 2024-5-6 09:15:10 | 显示全部楼层
参考GB51348第4.5.10
     
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:15:47 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-5-6 08:37
20kV及以下变电所设计规范:4.2.4

可是您说的这是油变啊
     
发表于 2024-5-6 09:15:54 | 显示全部楼层
19DX101图集 有个变压器拉出箱体的间距要求,不过是针对两台变压器相邻的。因为我们平时布置是变压器低压侧和低压柜的前边沿平齐,所以干脆和低压柜卡一样的间距了
     
发表于 2024-5-6 09:16:10 | 显示全部楼层
按照你截图的内容,都是针对干式变压器且和低压柜贴临布置的,
《20kV及以下变电所设计规范》4.2.8
...当配电屏与干式变压器靠近布置时,干式变压器通道的最小宽度应为800mm。
     
发表于 2024-5-6 09:17:12 | 显示全部楼层
此处靠近布置即4.1.2,此处800mm指的是变压器另外三侧。
     
 楼主| 发表于 2024-5-6 10:09:37 | 显示全部楼层
我大概明白了,谢谢大家的回复
     
发表于 2024-5-6 10:48:35 | 显示全部楼层
变压器 本体 无 操作面 给出维护通道间距 即可
     
发表于 2024-5-8 14:32:32 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-5-6 09:15
19DX101图集 有个变压器拉出箱体的间距要求,不过是针对两台变压器相邻的。因为我们平时布置是变压器低压侧 ...

确实低压侧也就是柜前一般做平,尤其双排面对面布置,按低压柜间距来 Weixin Screenshot_20240508142811.png
     
发表于 2024-5-8 14:58:44 | 显示全部楼层
如果不是变压器和低压柜贴临布置这种的话,
GB51348-4.5.9有 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距要求。
     
 楼主| 发表于 2024-5-8 16:18:22 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-8 14:58
如果不是变压器和低压柜贴临布置这种的话,
GB51348-4.5.9有 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的 ...

是的王老师,有后壁、侧壁,唯独没有正面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则