账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1366|回复: 3

[求助] 电动挡烟垂壁

[复制链接]
     
发表于 2024-4-28 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,一层内的电动挡烟垂壁的控制箱的同一个供电线路上可以串接几个呢?也是不大于5个吗?
发表于 2024-4-28 16:00:44 | 显示全部楼层
看看新民规13.7.11
     
发表于 2024-4-28 18:51:54 | 显示全部楼层
消防,图审会建议放射式
     
发表于 2024-4-29 10:41:20 | 显示全部楼层
是的,每个分支回路所供设备不应超过5台。总计容量不超过10KW。 微信截图_20240429103836.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则