账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5241|回复: 11

[问题探讨] 消防控制室和消防值班室

[复制链接]
     
发表于 2024-4-26 16:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×


按50116第6.1.1的意思,集中报警控制器也可以放在消防值班室;
6.1.1


集中报警系统和控制中心报警系统,火灾报警控制器和消防联动控制器(设备)应设在专用的消防控制室或消防值班室内以保证系统可靠运行和有效管理。

但老民规第13.11.1当时是要求没联动的才能放消防值班室

13.11.1


  仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。



求教:集中报警控制器到底可不可以放在消防值班室里?另:这俩啥区别?


发表于 2024-4-26 16:59:58 | 显示全部楼层
集中报警控制器应该放在消防控制室内
     
 楼主| 发表于 2024-4-26 17:02:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-26 16:59
集中报警控制器应该放在消防控制室内

可50116的6.1.1他说的:应设在专用的消防控制室或消防值班室内,貌似是也可以放消防值班室
发表于 2024-4-26 17:03:45 | 显示全部楼层
消防控制室应满足GB 25506-2010消防控制室通用技术要求,消防值班室就没有明确,值班室、门卫啥都行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-26 17:07:42 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-4-26 17:02
可50116的6.1.1他说的:应设在专用的消防控制室或消防值班室内,貌似是也可以放消防值班室 ...

区域报警器可以放在消防值班室,集中的就按火规3.4.1来
     
发表于 2024-4-27 12:14:31 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-4-26 17:02
可50116的6.1.1他说的:应设在专用的消防控制室或消防值班室内,貌似是也可以放消防值班室 ...

别拿条文解释来说,直接看条文

6.1.1 火灾报警控制器和消防联功控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。

本条主要是讲需要有人值班,无人值班时看6.1.4条。
     
发表于 2024-4-27 12:23:58 | 显示全部楼层
6.1.1 条文解释里面的消防控制室和消防值班室,其实就是写错了,应该就是消防控制室。
集中报警系统和控制中心报警系统,这些设备都是需要操作的,需要有消防设施操作员证,有证件,24小时值守,那就是消防控制室。
     
发表于 2024-4-27 13:22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-4-27 17:54 编辑

GB50116
3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
原来的强条,
有了这一条集中控制系统和控制中心系统就不用再看6.1.1了。

其实6.1.1条文说明“集中报警系统和控制中心报警系统,火灾报警控制器和消防联动控制器(设备)应设在专用的消防控制室或消防值班室内....”,瞎猜可能是复制粘贴的,忘记删掉后面的“或消防值班室”了,这样6.1.1条文说明的逻辑上才讲的过去。


不过再看看6.1.4条,
又是一处前后不一致的表述。
     
发表于 2024-4-27 22:58:48 | 显示全部楼层
消控室,是有诸多规范硬性要求的。
规范要求 消控室是 24h 三班倒 ,每班两人,定员6人,(现实中可能因土豪劣绅 地主恶霸的压榨,是两班倒,4人)
房间里还有消防上岗证书、建筑消防档案、消防预案、微型消防站可能也有。


消防值班室,没有规范约束。可以1个人值班、可以17:00准时下班、逛吃逛喝, 周末还双休呢
值班人,非专业、可能不会操作那些消防电子设备。只能听个报警声音,拨打电话。

     
 楼主| 发表于 2024-4-28 09:06:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-27 12:23
6.1.1 条文解释里面的消防控制室和消防值班室,其实就是写错了,应该就是消防控制室。
集中报警系统和控制 ...

所以,消防控制室和想消防值班室什么区别,消防值班室和普通值班室应该是不同,但具体不同有没有明文解释?找了半天,没找到,求教
     
发表于 2024-4-28 09:38:38 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-4-28 09:06
所以,消防控制室和想消防值班室什么区别,消防值班室和普通值班室应该是不同,但具体不同有没有明文解释 ...

GB50116-6.1.1条文说明:6.1.1 区域报警系统的保护对象,若受建筑用房面积的限制,可以不设置消防值班室,火灾报警控制器可设置在有人值班的房间(如保卫部门值班室、配电室、传达室等),但该值班室应昼夜有人值班,并且应由消防、保卫部门直接领导管理。
     
发表于 2024-4-28 09:42:05 | 显示全部楼层
具体实施就别理这GB50116的条说了,
一个小建筑,本来除了上班时间都没人的,
难不成为了一个区域报警主机,晚上还专门找个人值班?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则