Q/GDW1799.1-2013国家电网公司电力安全工作规程 变电部分
5.2.4高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
高压设备发生接地我理解应该含高压设备发生电阻性对外壳接地并且未跳闸情况。离故障点4米之外是为防止跨步电压。那么离故障点4米之外是指离故障接地点,还是整个配电房还是整个建筑了?
配电房内的柜体都是接地的,整个建筑的接地又是和配电房连在一起的,那这个地上的电压应该是差不多的,应该怎么理解4米的安全距离及故障电压了?
|
|