账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3716|回复: 8

[求助] 请教下,GB50169说接地线不能用铝导体,那铝电缆怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-13 10:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,GB50169说接地线不能用铝导体,那用的是铝电缆怎么办,电缆的那根接地线是铝的啊
接地线不能用铝.png
接地线定义.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-13 15:54:07 | 显示全部楼层
接地导体(线),在低压电气装置中特指总接地端子到接地极的导体,也就是MEB板接地的那根导体。电缆中的PE导体,是保护导体,尽管它也是接地的,但不归算到此处的接地导体中。所以铝芯电缆中的铝材质PE导体是没问题的。
     
发表于 2024-4-13 15:57:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-4-13 16:00 编辑

50169这本规范,70年代的技术观念与现在的术语混搭,有时空穿越的感觉。比如还看到过照明线缆的铅皮之类的表述。且逻辑混乱,编写质量实在不敢恭维。比如居然出现了接闪器的接地端子等表述。
     
发表于 2024-4-13 15:59:42 | 显示全部楼层
按施工单位的说法,接地线分接地引线跟接地连接线两部分。接地引线是将土壤中接地极引至地面接地连接板,接地连接线将接地连接板与总接地端子连接。
     
 楼主| 发表于 2024-4-13 22:56:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-4-13 22:59 编辑
dqaq 发表于 2024-4-13 15:54
接地导体(线),在低压电气装置中特指总接地端子到接地极的导体,也就是MEB板接地的那根导体。电缆中的PE ...

好的老师,谢谢您
对了老师,在50057中也有接地线的含义:
2.0.12 接地线 earthing conductor
    从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地体的连接导体。
请问这里的“换线处”是什么意思?
     
发表于 2024-4-14 11:02:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-13 22:56
好的老师,谢谢您
对了老师,在50057中也有接地线的含义:
2.0.12 接地线 earthing conductor

不清楚这个换线处是什么意思。

点评

好的谢谢您!  发表于 2024-4-14 11:30
     
发表于 2024-4-14 11:04:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-13 22:56
好的老师,谢谢您
对了老师,在50057中也有接地线的含义:
2.0.12 接地线 earthing conductor

不清楚是什么意思。
     
发表于 2024-4-14 11:06:01 | 显示全部楼层
刚才回复中有个“这个  换   线   处”,结果提示我内容错误,发不出来。很是好奇,试着再发一次。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则