账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1091|回复: 5

[求助] 防火门监控系统

[复制链接]
     
发表于 2024-4-12 20:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2024-4-12 20:06 编辑

请问:
1.一个项目中有几栋单体需设置火灾自动报警系统,有几栋单体不需要设置火灾自动报警系统,整个项目设有一个消防控制室,那么对于不需要设置火灾自动报警的单体建筑内的的防火门需要设置防火门监控系统吗?

2.对于需要设置防火门监控系统的建筑内是只需要疏散通道上的防火门才设置防火门监控?还是建筑内的所有防火门呢?
     
发表于 2024-4-13 07:34:03 | 显示全部楼层
防火门监控是单独的系统,需要设置。
     
发表于 2024-4-16 07:56:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2024-4-16 13:50 编辑

1不需要,见http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=124925&highlight=%E9%98%B2%E7%81%AB%E9%97%A8里面6层树总的回答
2先定性,常开防火门有就设;再定位,常闭防火门在疏散通道上设
     
 楼主| 发表于 2024-4-19 16:15:34 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-4-16 07:56
1不需要,见http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=124925&highlight=%E9%98%B2%E7%81 ...

请问,常开防护门是无论是疏散通道上还是非疏散通道的都要设置?
     
发表于 2024-4-19 17:05:07 | 显示全部楼层
113120 发表于 2024-4-19 16:15
请问,常开防护门是无论是疏散通道上还是非疏散通道的都要设置?

是的,常开防火门只要这个单体要做火灾自动报警系统,你就需要做它的监控,而且是有联动控制的
发表于 2024-4-19 17:16:09 | 显示全部楼层
有几栋单体不需要设置火灾自动报警系统
如果有常开防火门,就要慎重,可能会要求上火灾报警系统或局部烟感
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则