账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4064|回复: 28

[求助] 机械排烟

[复制链接]
     
发表于 2024-4-12 13:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个1000平的讲堂剧场,暖通设置了排烟风机,是否按照建筑防火规范上已作废的8.4.1条设置火灾自动报警系统
     
发表于 2024-4-12 14:10:46 | 显示全部楼层
“当建筑物仅存在有需要联动控制的消防设备的场所或部位时,建筑物不需整体设置火灾自动报警系统,应在相应的场所或部位设置火灾自动报警系统,并满足《火灾自动报警系统设计
规范》GB 50116 的要求”摘自DB32 T 3698-2019 建筑电气防火设计规程(江苏)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-12 15:27:21 | 显示全部楼层
你这个剧场就得设置火灾报警了
发表于 2024-4-12 15:27:57 | 显示全部楼层
说了只是废除的强条属性
     
发表于 2024-4-13 10:00:20 | 显示全部楼层
看看GB55037
11.1.5 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。
有机械排烟还能不做火警系统吗?
     
发表于 2024-4-13 15:16:49 | 显示全部楼层
为什么不设?一堆需要联动的东西,干嘛非得不设呢?
     
发表于 2024-4-13 18:19:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-13 15:16
为什么不设?一堆需要联动的东西,干嘛非得不设呢?

这么小规模的建筑,能不能简单就用区域报警系统(可以直接输出消防风机启动信号)。是不是非得集中报警,消控室,然后各种应急照明控制器、防火门,消防电源监控一大堆一起上
     
发表于 2024-4-13 20:45:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-4-14 11:16 编辑
rainmen_73 发表于 2024-4-13 18:19
这么小规模的建筑,能不能简单就用区域报警系统(可以直接输出消防风机启动信号)。是不是非得集中报警, ...

主要就是火灾报警+应急照明

应急照明不集中控制的话,就是比较麻烦,这种情况我肯定倾向于按集中报警系统来做。

再说消防风机不是还得有个硬拉线么。。。
     
发表于 2024-4-14 10:18:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-13 18:19
这么小规模的建筑,能不能简单就用区域报警系统(可以直接输出消防风机启动信号)。是不是非得集中报警, ...

本来98版的区域火警系统是允许联动的,
到13版不允许区域系统联动,就只能上集中控制系统、上消防控制室了,
像这种小规模火警系统真没必要搞这么复杂。

不过看看论坛里动不动就讨论什么切非联动要不要上集中控制的问题,
再看看GB55036这些规定,
消防风机不上集中报警系统吃强条是大概率事件。

再说,消防风机不像气体灭火系统有个气体灭火控制器可以自成系统。
     
发表于 2024-4-16 09:16:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-4-13 20:45
主要就是火灾报警+应急照明

应急照明不集中控制的话,就是比较麻烦,这种情况我肯定倾向于按集中报警系统 ...

您担心的其实都不是问题:55024和刚出的图示图集基本已经默许消防风机不设应急启动线,现在唯一的障碍就是火规被废止的强条要求(修订后大概率会被取消),应急照明启动也不是问题,51309就有对非集中控制型系统用区域报警启动的条款
     
发表于 2024-4-16 09:17:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-14 10:18
本来98版的区域火警系统是允许联动的,
到13版不允许区域系统联动,就只能上集中控制系统、上消防控制室 ...

浙江的消防文件就已经放宽要求,允许用区域机启动(小型建筑少量)消防风机。
     
发表于 2024-4-16 09:24:37 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-16 09:16
您担心的其实都不是问题:55024和刚出的图示图集基本已经默许消防风机不设应急启动线,现在唯一的障碍就 ...

我到不这么认为,非集中控制的应急照明一直以来在实际应用中就有问题,没人去操作。

应急起动线虽然这些年已经逐渐从所谓的“硬拉线”变成了系统起动线,但是去消防验收不可能没有这个。所谓默许,也只是一个空话。

点评

应急照明的区报启动请看51309的3.7.5条  发表于 2024-4-16 10:55
所以我说目前唯一障碍就是火规条文  发表于 2024-4-16 10:48
     
发表于 2024-4-16 09:29:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-16 09:16
您担心的其实都不是问题:55024和刚出的图示图集基本已经默许消防风机不设应急启动线,现在唯一的障碍就 ...

55024的确在5.3.1条里只提了“应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置”,
没有提消防风机。
不过到了GB55036,
11.1.5 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能
且不讨论这里的手动启动到底指联动控制器上通过火警总线的手动启动、还是指硬线手动启动,
总的还是和消控室脱不开关系。
哎!刚出的通用规范之间打架的内容也不少。

点评

没说硬线就是不要求,没觉得在这个问题上有通规打架的情况  发表于 2024-4-16 10:47
     
发表于 2024-4-16 09:36:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-4-16 09:17
浙江的消防文件就已经放宽要求,允许用区域机启动(小型建筑少量)消防风机。 ...

我是浙江的,这条纪要我一直没采用~
     
发表于 2024-4-16 09:38:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-4-16 10:59 编辑

55024类似的还有:4.5.5-2 集中控制型系统,其主电源应由消防电源供电。
到了GB55037又给否定了(非集中控制系统也要由消防电源供电)。

从消防的角度来说,
GB55037、GB55036比GB55024更管用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则