账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3862|回复: 10

[求助] 70°常开防火阀到底需要输入

[复制链接]
     
发表于 2024-3-30 11:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.暖通做了70°常开防火阀加常闭送风口,70°常开防火阀这个需要设计输入模块么,有规范依据么?我看有设计的有不设计。
2.同样道理,送风机房内的70°常开防火阀也需要输入模块么?
     
发表于 2024-3-30 14:41:37 | 显示全部楼层
消防风机的70度阀你做下,非消防的无所谓。
     
发表于 2024-3-30 14:42:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-3-30 14:55 编辑

与消防联动有关的,就需要,无关的就不需要。

     
 楼主| 发表于 2024-3-30 17:30:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-30 14:42
与消防联动有关的,就需要,无关的就不需要。

老哥 是所有的70度常开防火阀都需要输入模块么?包括消防补风机房处的常开防火阀?
     
 楼主| 发表于 2024-3-30 17:53:14 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-3-30 14:41
消防风机的70度阀你做下,非消防的无所谓。

作用是给消防控制室一个动作信号么
     
发表于 2024-3-30 19:31:39 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-3-30 17:53
作用是给消防控制室一个动作信号么

嗯,就是反馈个信号,火规没有要求连锁风机停~
     
 楼主| 发表于 2024-3-30 19:53:05 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-3-30 19:31
嗯,就是反馈个信号,火规没有要求连锁风机停~

嗯嗯 那就都设上吧 也没几个信号
     
发表于 2024-3-31 09:16:10 | 显示全部楼层
规范里好像没有对正压风机和补风机70度常开阀有反馈信号要求,火警规范里没有找到,哪本规范有要求吗,谢谢
     
发表于 2024-3-31 14:30:00 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-31 09:16
规范里好像没有对正压风机和补风机70度常开阀有反馈信号要求,火警规范里没有找到,哪本规范有要求吗,谢谢 ...

暖通防排烟规范5.1.5,5.2.7
     
发表于 2024-3-31 15:31:52 | 显示全部楼层
冷面面包 发表于 2024-3-31 14:30
暖通防排烟规范5.1.5,5.2.7

一直在找70度常开阀需要接入火警系统的依据,现单位总工认为规范对此无要求,也就一直没画,不过没画图审也没提过,以前单位是画的,一直再找依据。
360截图20240331152901347.jpg
360截图20240331152619645.jpg
     
发表于 2024-4-1 09:43:01 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-3-30 17:30
老哥 是所有的70度常开防火阀都需要输入模块么?包括消防补风机房处的常开防火阀? ...

消防补风是需要的,但不是所有70度阀都需要,比如卫生间排气风机的、重锤式余压阀上的、个别空调风管上的,我觉得都不需要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则