账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3622|回复: 4

[问题探讨] 柜子少好一些还是电缆少好一些?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-26 14:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用电设备较多电量较大的情况下:1.是用几根大电缆,比如240或185的电缆,这样柜子少一些;2.是用120或150的电缆,好施工一些,但是柜子可能增加一倍。请教大家觉得哪种好,理由是什么?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-3-26 17:17:27 | 显示全部楼层
这个得综合负荷的分组、性质考虑,没有统一的定论,185也不是太大的电缆,不过能用120或150应该更好一些,好施工,转弯半径小,故障面小。。。。
     
 楼主| 发表于 2024-3-27 13:47:25 | 显示全部楼层
就是一些室外机,没想的这么全面,但是首选也是电缆适中,箱子多点这种,但是环境条件两种都允许情况下,甲方好像基本都希望柜子少,电缆大
发表于 2024-3-27 14:21:46 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2024-3-27 13:47
就是一些室外机,没想的这么全面,但是首选也是电缆适中,箱子多点这种,但是环境条件两种都允许情况下,甲 ...

柜子少,电缆大,综合各方面成本应该是低一些
     
发表于 2024-3-27 15:58:29 | 显示全部楼层
电缆能大选大,一般800A就差不多了,再大就是三组电缆不好施工了,具体还是根据负载分布,线路短好施工。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则