账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3249|回复: 6

[求助] 建筑物入库处指哪里

[复制链接]
     
发表于 2024-3-25 08:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民标》12.4.11条5款:TN接地系统中的PEN导体,应在建筑物的入口处进行总等电位联结并重复接地。

这里的“建筑物的入口处”指哪里,是不是本建筑物的第1级配电箱处?还是一层或者地下室进线处?
如果进线配电箱设置在4层,这个PEN在何处分成PE和N


发表于 2024-3-25 15:29:20 | 显示全部楼层
本建筑物的第1级配电箱处
发表于 2024-3-25 15:31:07 | 显示全部楼层
电源进户处设置隔离也是一样,在其第一级配电箱处
     
发表于 2024-3-26 12:32:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-3-25 15:31
电源进户处设置隔离也是一样,在其第一级配电箱处

树总,请教下,像电梯、屋顶空调室外机这种,配电箱在屋顶,专用回路从室外引至屋顶机房了,必须要在一层进户处设置隔离箱并重复接地吗,还是说也可以在屋顶做重复接地,一层就不设隔离箱了,谢谢
发表于 2024-3-26 14:12:38 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-26 12:32
树总,请教下,像电梯、屋顶空调室外机这种,配电箱在屋顶,专用回路从室外引至屋顶机房了,必须要在一层 ...

可以直接专用回路从室外引至屋顶机房
     
发表于 2024-3-31 15:36:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-3-26 14:12
可以直接专用回路从室外引至屋顶机房

谢谢解答,以前有被提过要在一层进建筑处设隔离箱,提了两点;一是电缆转换,室外不用防火电缆,室内要用防火电缆;二是,在一层进建筑物做重复接地,设SPD。所以一直有疑惑。
     
发表于 2024-4-1 08:28:08 | 显示全部楼层
如果要按文字意义符合条文要求,屋顶设备的配电回路就是要在进户处加一个隔离箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则