官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2024-3-24 21:59 单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够
nihaoccs 发表于 2024-3-25 08:56 大哥 那怎么修改 用啥样的断路器及多粗的电缆 车间项目
ccck 发表于 2024-3-25 11:02 按任元会的《低压配电设计解惑》p004,采用tn接地系统,线路末端发生接地故障,故障电流很小,最简单有效 ...
zy456132 发表于 2024-3-25 13:29 这个是无解的
rainmen_73 发表于 2024-3-25 14:07 可以加大线路截面但不经济。所以通常是要求合理配置终端箱位置及供电范围。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页