账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3862|回复: 13

[求助] 住宅小区路灯是用TN-S还是TT?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-20 09:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区路灯是用TN-S还是TT?
     
发表于 2024-3-20 09:19:45 | 显示全部楼层
住宅小区路灯配电箱设置哪里最为合适?
     
发表于 2024-3-20 09:31:12 | 显示全部楼层
还是对TT有抵触啊!
     
 楼主| 发表于 2024-3-20 09:39:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-20 09:31
还是对TT有抵触啊!

TT的话景观灯和草坪灯都得单独做接地极。TN-S的话有故障电压转移,TN-S的路灯是否需要做局部等电位?
     
发表于 2024-3-20 09:41:22 | 显示全部楼层
TT不用每盏灯都做接地极。做根PE线,首末端接地,与L、N线共管敷设即可。
     
发表于 2024-3-20 09:42:31 | 显示全部楼层
现在小区内还是TN-S吧,根据民标10.7.4.3,没超20m应该和建筑一致
     
发表于 2024-3-20 09:44:08 | 显示全部楼层
民用建筑项目中,TT系统采用共同接地是常态。比如别墅采用TT,户内配线与TN-S完全一样,并不需要每个插座都去打个接地极。只要PE线可靠连接在在进户处得接地极就行。
     
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:00:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-20 09:44
民用建筑项目中,TT系统采用共同接地是常态。比如别墅采用TT,户内配线与TN-S完全一样,并不需要每个插座都 ...

TT共用接地极也是有故障电压转移情况吧,漏电灵敏度是否可以?TN-S的话每个灯是都需要做等电位?
     
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:01:46 | 显示全部楼层
shitou123456 发表于 2024-3-20 10:00
TT共用接地极也是有故障电压转移情况吧,漏电灵敏度是否可以?TN-S的话每个灯是都需要做等电位? ...

根据民标10.7.4.3,没超20m应该和建筑一致,这个怎么理解,是距离所有建筑还是电源引出的建筑?
     
发表于 2024-3-20 10:04:41 | 显示全部楼层
shitou123456 发表于 2024-3-20 10:00
TT共用接地极也是有故障电压转移情况吧,漏电灵敏度是否可以?TN-S的话每个灯是都需要做等电位? ...

与TN-S相比:第一,不会有电源地的转移电压。第二,不会有各栋建筑物MEB上的转移电压。只有路灯外壳故障电压会转移,且转移的范围一般不超过一个回路。但路灯一定要设RCD,故障电压会在规定时间内消失的,转移电压并无危险。
     
发表于 2024-3-20 13:59:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-20 09:41
TT不用每盏灯都做接地极。做根PE线,首末端接地,与L、N线共管敷设即可。

路灯和庭院灯还有防雷接闪的问题,不单灯做接地的话,最好沿管线路由通常敷设接地扁钢。
     
发表于 2024-3-20 14:07:59 | 显示全部楼层
学习受教了
     
发表于 2024-3-20 19:19:52 | 显示全部楼层
民规里“安装于室外的景观照明中部分设施位于距建筑外墙20m以内范围的,应与室内系统的接地形式一致;全部设施均位于距建筑物外墙20m以外的照明回路,宜采用TT接地形式;”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则