账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4272|回复: 11

[求助] 电动车充电等场所的末端回路应设置限流 式电气防火保护器

[复制链接]
     
发表于 2024-3-18 09:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
160千瓦或320千瓦的汽车充电桩的限流式电气防火保护器有对应的厂家么?怎么选型?
     
发表于 2024-3-18 09:44:05 | 显示全部楼层
好像没这么大规格的,你搜下赛夫电气和安科瑞电器,
     
发表于 2024-3-18 12:00:46 | 显示全部楼层
160、 320 本就是走非标准路线了,没有产品配套

规范没想到能选用超级快充

建议改为60
     
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:39:47 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-3-18 12:00
160、 320 本就是走非标准路线了,没有产品配套

规范没想到能选用超级快充

甲方要用这么大的,所以也没法改
     
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:54:17 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-18 09:44
好像没这么大规格的,你搜下赛夫电气和安科瑞电器,

能查到最大的就125A
     
发表于 2024-3-19 08:49:57 | 显示全部楼层
现在看到的要设限流式电气防火保护器的要求的规范条文是民标13.5.5,
题主的160千瓦或320千瓦的汽车充电桩应该不会是放在民用建筑内的,
个人认为没必要执行这一条。
     
发表于 2024-3-19 09:48:50 | 显示全部楼层
这么大规格的算直流充电桩了,非交流充电桩。可以不设限流式电气防火保护器
     
发表于 2024-3-19 10:09:36 | 显示全部楼层
交流的本来也没什么用处,也许连设了比不设好这样的说辞都未必成立
     
 楼主| 发表于 2024-3-19 10:53:22 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-19 08:49
现在看到的要设限流式电气防火保护器的要求的规范条文是民标13.5.5,
题主的160千瓦或320千瓦的汽车充电桩 ...

好的好的,确实是厂房内的

点评

厂房不执行民标,成功规避。  发表于 2024-3-20 08:07
     
发表于 2024-3-19 11:07:31 | 显示全部楼层
一般都是交流用,直流不考虑,也没有配套产品。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则