账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4450|回复: 7

[求助] 变配电室离住宅楼多远。

[复制链接]
     
发表于 2024-3-7 13:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,不考虑防火规范,网上查到的有说10米,有说正面12米,侧面8米。但是又没有提供依据。
另外箱式变呢。
发表于 2024-3-7 14:52:32 | 显示全部楼层
不考虑防火规范,上海地方标准有这个类似要求
     
发表于 2024-3-7 15:07:48 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
4.2.3 当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线。
条文说明:国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。
     
发表于 2024-3-7 15:43:11 | 显示全部楼层
搞反了,实际上,只需考虑防火规范即可~靠的近的,售楼处标示不利因素即可~
国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175的替代规范把输变电设施列为了豁免范围。
     
发表于 2024-3-7 16:04:11 | 显示全部楼层
对于上述条文说明里提到的《环境电磁波卫生标准》GB 9175,实际上在GB51204-2016《建筑电气工程电磁兼容技术规范》第3.2.4条对建筑物内及室外附属空间电磁环境公众曝露控制限值有具体要求。
     
发表于 2024-3-8 10:09:31 | 显示全部楼层
按建筑专业的  防火间距考虑就可以了,20米那个不用考虑
     
发表于 2024-3-18 15:01:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-7 15:07
住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011
4.2.3 当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间 ...

GB 8702代替了GB 9175,100kV 以下电压等级的交流输变电设施免于管理,所以JGJ242-2011的条文说明无效了。
     
发表于 2024-3-18 15:28:54 | 显示全部楼层
墨梓琰 发表于 2024-3-18 15:01
GB 8702代替了GB 9175,100kV 以下电压等级的交流输变电设施免于管理,所以JGJ242-2011的条文说明无效了 ...

说的对。
GB51204-2016《建筑电气工程电磁兼容技术规范》第3.2.7条把100kV以下电压等级的交流输变电设施“可免与监测与评价”,和GB 8702要求一致。

因为规范条文用词是“可”,
题主又想知道这个20m的规范由来,
就把标准要求值也告知题主。
当然加上后面这一条就更完整、更严谨。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则