账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17636|回复: 21

[讨论]卫生间灯具设计安装?

[复制链接]
发表于 2007-11-5 10:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>对于住宅,业主经常会问:卫生间的灯具漏电造成整栋楼300mA RCCB跳闸,怎么处理?</P>
<P>通常回答是安装问题。</P>
<P>但实际上卫生间是潮湿场所,而且设计往往是灯具吸顶安装,如果因防水问题,漏电不可避免</P>
<P>解决方法:1.把吸顶改为壁灯,避免顶棚潮湿,而且可使灯具在2区外。</P>
<P>                 2.把灯具串人卫生间插座回路,规范说不宜(避免不必要停电),但对于卫生间单一场所应该可以。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-11-5 12:56:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

恩,都道理!
     
发表于 2007-11-5 13:11:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>这个问题,我有想法:</P>
<P>1、潮气是从灯头进去的,还是从灯具安装底盒进去的?</P>
<P>2、从灯头进去的,采用防水灯具;</P>
<P>3、从底盒进去的,你就算安在侧壁,还是会有潮气进去吧,是不是考虑底盒做防水处理?</P>
<P>4、是否单纯处理导线接头就可以避免这样的漏电,大家有没有这样的想法?</P>
<P>5、卫生间灯具接入插座回路,避免漏电流影响总断路器,有点想法,顶!</P>
     
发表于 2007-11-5 14:49:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>业主的问题好奇怪!</P>
<P>漏电保护可以分级设置。</P>
     
发表于 2007-11-6 00:37:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>哈哈哈,龙王,楼主不是说,照明没有漏电保护嘛。</P>
<P>你是不是认为这个现象不会发生?</P>
发表于 2007-11-6 17:39:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P><FONT size=3>把灯具串人卫生间插座回路,规范说不宜(避免不必要停电),但对于卫生间单一场所应该可以。</FONT></P>
<P><FONT size=3>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------</FONT></P>
<P><FONT size=3>这种方法有人这样设计了的,个人认为可以。</FONT></P>
<P><FONT size=3>还有,潮湿场所宜选带外壳罩的防潮灯具。再例如,浴霸为什么不漏电?</FONT></P>
<P><FONT size=3>如果安装过关,应不会引起300mA的跳闸的。</FONT></P>
<P><FONT size=3>-------------------------------------------------</FONT></P>
<P><FONT size=3>有一个问题,为什么单元总断路器整定较小时,大家整定防火漏电电流为300mA,为什么不整定为500mA?</FONT></P>
<P><FONT size=3>有人说是“技术措施”上推荐的。理由?</FONT></P>
<P><FONT size=3>大于500mA才可能引发电气火灾,为什么不直接设置为500mA?此断路器漏电是为了防止电气火灾而设定的。我们只要满足不引起电气火灾就可以了啊。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-11-6 17:41:33 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-6 22:06:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>我也想知道,为什么是300不是500,如果没有上下级配合的因数。</P>
发表于 2007-12-2 02:17:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

两者都有道理,还是用防水防潮灯吧。
     
发表于 2007-12-2 09:28:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

楼上的话很有实践意义。
发表于 2007-12-2 12:45:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>我见过有资料介绍进线250A断路器,用300mA,</P>
<P>250以上用500MA,主要原因还是正常泄漏电流的问题,如果是大量统计的结果,可采用这种做法</P>
     
发表于 2007-12-4 00:23:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

WO斑,是什么资料?样本还是什么的?介绍介绍,大家也去看看。
发表于 2007-12-14 02:23:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ABB</B></FONT> 在(<I>2007-11-5 10:16:42</I>)的发言<BR>
<P><BR><FONT size=4>单做个回路  加30 mA漏电保护  </FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>也不懂业主怎么没有自己的漏电保护(江苏规定家用不得大于30mA  无分级保护不得大于100mA)</FONT></P>
<P><BR></P>
     
发表于 2007-12-16 00:33:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>我才看明白。</P>
<P>三月,你的意思是卫生间照明单独回路?</P>
发表于 2007-12-28 10:45:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<P>冷若冰。你2楼回答的第5条是什么意思。可以具体点么?</P>
     
发表于 2007-12-28 12:41:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]卫生间灯具设计安装?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hcrespo</B></FONT> 在(<I>2007-12-28 10:45:43</I>)的发言<BR>
<P>冷若冰。你2楼回答的第5条是什么意思。可以具体点么?</P></DIV>
<P><BR>5、卫生间灯具接入插座回路,避免漏电流影响总断路器,有点想法,顶!</P>
<P>你是不是说这个?</P>
<P>我的这段话来源于楼主的这话:“2.把灯具串人卫生间插座回路,规范说不宜(避免不必要停电),但对于卫生间单一场所应该可以。”</P>
<P>我认为楼主的意思是:将卫生间的照明和插座回路串在一起,独立回路,这样当卫生间发生照明回路漏电流过大的时候,不至于影响进线总开关。</P>
<P>这个会规范“照明和插座回路分开”的思想是冲突的,可是楼主认为这么做有利,我也觉得有想法。你认为怎么样?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则