账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8094|回复: 20

[求助] 请教一下,一路配电可以带五个吹风机插座吗?

[复制链接]
发表于 2024-2-27 11:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在网上查了一下,商家写吹风机最大功能一般是1700W、1800W。能不能五个插座连一路,电量怎么取合适?
发表于 2024-2-27 14:22:31 | 显示全部楼层
不行,超过10A,插座就不能接

点评

谢谢解答  发表于 2024-2-28 08:56
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-27 14:55:23 | 显示全部楼层
一路线一个插座,多了就不行。

点评

谢谢解答  发表于 2024-2-28 08:57
     
发表于 2024-2-27 15:43:59 | 显示全部楼层
5个插座面板可以连成1路, 开关最好按最大值考虑  但不建议 接线费劲

点评

谢谢解答  发表于 2024-2-28 08:59
     
发表于 2024-2-27 16:19:16 | 显示全部楼层
这应该是理发店吧。电吹风反复短时工作,但没办法按反复短时工作制求计算负荷。最保险的做法,按连续工作制考虑,一插座一回路吧。

点评

谢谢解答,是学生宿舍内有个区域设置了一些吹风机插座  发表于 2024-2-28 09:00
     
发表于 2024-2-28 16:38:04 | 显示全部楼层
4平方线的话每个回路带两个插座可以吧
     
发表于 2024-2-29 10:25:46 | 显示全部楼层
你设计的是吹风机插座,理论上用的是短时,也很少会同时用。但你没法控制人家接什么上去啊,要是人家接个插排再连一堆东西一直用呢?宿舍这种还是保险点好。
     
发表于 2024-3-1 13:28:25 | 显示全部楼层
Tony说没啥问题,店里就是这样子的
     
发表于 2024-3-1 15:10:09 | 显示全部楼层
宿舍里同时也只能有一个同学洗头啊,设置一个吹风机插座足矣,轮流洗头,轮流吹干。
     
发表于 2024-3-1 15:25:59 | 显示全部楼层
要分是哪里的插座,要是集中浴室更衣室的插座,五个一个回路不合适,最多接两个。
     
发表于 2024-3-1 15:32:17 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2024-3-1 15:10
宿舍里同时也只能有一个同学洗头啊,设置一个吹风机插座足矣,轮流洗头,轮流吹干。

学生宿舍通常是不允许用电吹风的。可能是集中的盥洗室设置的,类似洗衣机房。
 楼主| 发表于 2024-3-1 15:48:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-3-1 15:32
学生宿舍通常是不允许用电吹风的。可能是集中的盥洗室设置的,类似洗衣机房。

是在宿舍外公共区域设置了吹风机位,一面墙上了放了五六个插座,目前做的两个插座一路
     
发表于 2024-5-17 21:37:44 | 显示全部楼层
一个普通插座回路一般按多少功率估算
     
发表于 2024-5-20 10:21:23 | 显示全部楼层
1、16A开关2.5mm2线,是否接受跳闸
2、考虑接线能力,用50A开关16平方线,T接至插座2.5mm2线<3m
3、25A开关4mm2线,按2kw一个电吹风,同时系数按0.5取。插座接线能力勉强可以接4mm2线
     
发表于 2024-5-20 11:15:03 | 显示全部楼层
对于MCB不是电流超过整定值即跳闸(与线路过负荷特性匹配),对于短时负荷应该考虑此特性。比如2kW的电吹风,如果一个16A的回路接两个,最大运行电流大约18A,但超负荷比例不过1.13倍,那其实就没有设么问题 MCB电流时间特性.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则