dqaq 发表于 2024-2-25 22:01 看楼主的逻辑,已经认可这属于正常照明,又认定这个正常照明算消防负荷,希望通过“消防负荷”这一属 ...
风倾倾 发表于 2024-2-25 22:26 我是认为装不装都无所谓,但这个东西不是我们设计人员说了算的啊,审图说行才行~
消防应急照明专题帖子汇总
DDou 发表于 2024-2-26 09:26 个人认为小于2.5m应装设;另请教一个问题,现在的LED灯具好多都没PE接线端子,算不算二类灯具,谢谢
dqaq 发表于 2024-2-26 09:43 一般都是。如果控制器与灯体是分开的,一般控制器是II类,灯体是III类(特低电压用电设备)。如果合在一 ...
DDou 发表于 2024-2-26 10:29 谢谢,所以就不用纠结这个RCD了吧,另外再请教下,现在的项目基本都是LED,荧光灯几乎不用了,配电箱系统 ...
dqaq 发表于 2024-2-26 10:43 不是所有LED都是II类的,也不一定所有灯具都是LED。现很多LED光源内部自带控制,如E27接口LED灯泡 ...
DDou 发表于 2024-2-26 11:00 谢谢,消防用房的备用照明,采用RCD是不是不太合适;若安装高度小于2.5m的排烟机房,图里注明采用II类灯 ...