账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4487|回复: 14

[求助] 请问各位大佬,怎么计算配变二次母线末端单相接地电流的大小?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-21 13:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配四P521表中K22k1,min,这个参数是最小运行方式下变压器低压侧母线或母干线末端单相接地稳态短路电流,这个怎么算啊?变压器继保整定的时候还得算,也不像两相短路电流还能乘个参数,这个怎么算。。用低压有名值算吗?

另外给大家拜个晚年,过年好呀
     
发表于 2024-2-22 11:20:43 | 显示全部楼层
所谓小运行方式,是不是指变压器分裂运行啊?把无穷大电网看作阻抗为零,加变压器短路阻抗即可得到低压侧短路电流啦。单相接地电流还是末端。单相接地电流很小的,因为变压器零序阻抗比正序阻抗大三分之四,加上导线阻抗,再加上接地电阻,你想电流更有多少大?一般不用计算。
     
 楼主| 发表于 2024-2-23 08:35:38 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2024-2-22 11:20
所谓小运行方式,是不是指变压器分裂运行啊?把无穷大电网看作阻抗为零,加变压器短路阻抗即可得到低压侧短 ...

您好,小运方应该就是分列运行。

我之所以问这个问题,是看到配四里面,变压器继保整定(P521)表中,算低压侧单相接地保护的定值(利用高压侧过流保护)要用到I22k1.min(最小运行方式下变压器低压侧母线 或 母干线末端单相接地稳态短路电流),不算这个,就不知道变压器高压侧过流保护能不能保护低压侧的单相接地。

话说这个是低压系统单相接地的后备保护吗?主保护是变压器二次进线断路器来保护的?
     
发表于 2024-2-23 08:43:05 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2024-2-23 08:35
您好,小运方应该就是分列运行。

我之所以问这个问题,是看到配四里面,变压器继保整定(P521)表中, ...

最大最小运行方式,是指电源的电网侧的运行方式决定的,不是配电侧的分列运行决定的
     
 楼主| 发表于 2024-2-23 10:11:05 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2024-2-23 08:43
最大最小运行方式,是指电源的电网侧的运行方式决定的,不是配电侧的分列运行决定的

我理解是小运方的话,就是分列运行,虽然配变二次侧母联分闸或者合闸不会影响阻抗大小,但是分列运行以后,母线上短路的话,就少了一个电源给短路点提供电流,所以短路电流也变小了,算是小运方。
     
发表于 2024-2-23 10:37:57 | 显示全部楼层
我理解是都算,都要考虑
但通常变压器很少并列运行,所以一般指的是电网侧的运行方式。

点评

你不是说变压器很少并列运行吗?怎么又出来“两台变压器同时代一个负载”了呢?那不就是并联吗。知道小方式和大放式和变压器并联还是单列有关就可以了,把并联说成并列也没关系,没必要纠结的。  发表于 2024-2-23 16:58
那么你说说什么是变压器并列运行。是不是每一台变压器并入电网是并列,那么何来“通常变压器很少并列运行”呢?  发表于 2024-2-23 16:25
     
发表于 2024-2-23 11:10:10 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2024-2-23 08:43
最大最小运行方式,是指电源的电网侧的运行方式决定的,不是配电侧的分列运行决定的

那么问你电网的小运行方式是什么?为什么配电侧就不能有小运行方式了呢?
两台或者多台变压器并列运行,短路阻抗就小,短路电流就大。反之分裂运行各台变压器单独计算,短路阻抗就大,短路电流就小。难道阻抗串并联都没有学过吗?
当然,高压电网变压器中性点接地也是可以选择的。那只是为了调整高压单相接地故障电流,和后面的中压,低压短路电流计算没有关系。
     
发表于 2024-2-23 11:32:56 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2024-2-23 08:35
您好,小运方应该就是分列运行。

我之所以问这个问题,是看到配四里面,变压器继保整定(P521)表中, ...

高压侧过负荷保护可以作为低压侧断路器出口三相短路后备保护。
低压侧单相短路可能行。但是,可靠性是很差了,因为单相短路有一部分电流是不能反映到高压侧的。
低压侧接地故障中,可以忽略变压器阻抗,主要接地电阻起了限制故障电流作用,故障电流不会很大。所以高压侧不能作为低压侧接地故障的后备保护。
除非是建筑电气业内概念混乱,单相接地故障和单相短路故障分不清。
     
发表于 2024-2-23 11:46:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2024-2-23 11:47 编辑
whitepigeon 发表于 2024-2-23 10:37
我理解是都算,都要考虑
但通常变压器很少并列运行,所以一般指的是电网侧的运行方式。

那只是你少见多怪,孤陋寡闻罢了。绝大多数两台以上变压器都是并联运行的,称作互为暗备用。当一台变压器故障时,可以减小负荷由其他变压器顶上。而且并联运行可以增加故障电流,有利于过流保护的动作。
不要以为备用负荷可以随心所欲,你报了备用负荷电网就一定需要根据备用容量准备设备空间和负荷容量。备用负荷只是为了应急,消防,长期不用,那是多大的浪费。这些问题建筑电气业内根本没有考虑。

点评

并列运行,就是两个变压器同时带同一个负载。通常用在大型工业项目,比如钢厂。  发表于 2024-2-23 16:36
孤陋寡闻?并列运行不是并联运行。。  发表于 2024-2-23 16:19
     
发表于 2024-2-23 16:25:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2024-2-23 16:28 编辑
荣知事 发表于 2024-2-23 11:10
那么问你电网的小运行方式是什么?为什么配电侧就不能有小运行方式了呢?
两台或者多台变压器并列运行, ...

其实最小短路容量和最大短路容量对应着最小短路电流和最大短路电流。而短路电流的大小是由系统运行方式和故障方式决定的。
最大短路电流对应着最大运行方式下的是故障电流最大的故障方式;
最小短路电流则对应着最小运行方式下的是故障电流最小的故障方式。
最大运行方式的定义是:系统中投入运行的机组最多、容量最大的运行方式(换言之系统阻抗最小,系统为强联系系统);
最小运行方式的定义是:系统中投入运行的机组最少、容量最小的运行方式(换言之系统阻抗最大,系统为弱联系系统)。
到配网侧计算是根据电网的的最大、最小运行方式和配网侧的运行方式进行计算,配网侧的变压器并列运行也是在一段母线上去考虑的吧!除非供电局允许不同母线段并列运行。
     
发表于 2024-2-23 16:38:23 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2024-2-23 16:25
其实最小短路容量和最大短路容量对应着最小短路电流和最大短路电流。而短路电流的大小是由系统运行方式和 ...

没这么麻烦。和无穷大电网并列系统阻抗可以忽略。一般地区性的系统阻抗是一个定值,只要在计算短路电流是加上这一阻抗值就可以了,没必要也不可能去考虑系统的运行方式。如果考虑35kV主变运行方式,还不如考虑线路阻抗。
当然,10kV配电变压器也有并联和单列运行方式,根据运行方式计算短路电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则