账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4665|回复: 4

[求助] 0-10V调光线和电源线可共管敷设?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-2 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从调光模块出线的0-10V调光线(采用屏蔽线)和电源回路线可共管敷设吗?
发表于 2024-2-2 15:58:39 | 显示全部楼层
不同电压等级的,不能共管
     
 楼主| 发表于 2024-2-2 16:01:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-2 15:58
不同电压等级的,不能共管

树总,其实我一直不太理解,规范里面说“8.1.4 金属导管、可弯曲金属导管、刚性塑料导管(槽)及电缆桥架等布线,应采用绝缘电线和电缆。不同电压等级的电线、电缆不宜同管(槽)敷设;当同管(槽)敷设时,应釆取隔离或屏蔽措施”这里的隔离或屏蔽措施怎么做?我做屏蔽线是不是就是屏蔽措施了呢?
发表于 2024-2-2 16:37:46 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2024-2-2 16:01
树总,其实我一直不太理解,规范里面说“8.1.4 金属导管、可弯曲金属导管、刚性塑料导管(槽)及电缆桥架 ...

现在通规GB55024的6.1.1规定的很严,不要触碰
     
 楼主| 发表于 2024-2-2 16:46:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-2-2 16:37
现在通规GB55024的6.1.1规定的很严,不要触碰

了解了,我单独做一根线槽,谢谢树总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则