账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5476|回复: 7

[求助] YJV电缆还满足燃烧性能B1和B2要求啊?NHYJV呢

[复制链接]
     
发表于 2024-1-23 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,YJV电缆还满足燃烧性能B1和B2要求啊?NHYJV呢?ZRYJV呢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-1-24 09:01:52 | 显示全部楼层
可参考老王和你聊电气的文章。以前有讲解。
发表于 2024-1-24 09:22:28 | 显示全部楼层
只要是电缆,都有燃烧性能的要求
发表于 2024-1-24 09:23:37 | 显示全部楼层
YJV可能燃烧性能满足要求,但产烟毒性不满足要求
     
发表于 2024-1-24 11:24:13 | 显示全部楼层
低烟无卤(WD)电缆的低烟对于透光率的要求是不低于60%,而B2的透光率要求为不低于20%,也就是说即使不需采用低烟无卤电缆,假如按民标要求采用B2电缆,也要注明B2,此时可以表达为ZB2或ZB2N。
     
发表于 2024-1-24 11:26:24 | 显示全部楼层
假如按民标不要采用B2级及以上的,可以写ZR或NH
     
发表于 2024-1-24 11:26:57 | 显示全部楼层
以前有帖子讨论过,说是咨询过厂家,YJV不能满足B1,低烟无卤才能满足
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:27:03 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-1-24 11:26
以前有帖子讨论过,说是咨询过厂家,YJV不能满足B1,低烟无卤才能满足

问了厂家,确实是的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则