账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5715|回复: 18

[问题探讨] 校验电机启动对变压器、柴发的影响,本质是校验内阻抗上压降

  [复制链接]
     
发表于 2024-1-6 11:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2024-1-6 12:21 编辑

刚才跟某群内的一位张老师电话交流,张老师跟我解释了我一直没想通的问题,很多坛友似乎也有类似的疑惑。校验电机启动对变压器、柴发的影响,本质是校验内阻抗上压降,内阻抗压降过大会造成母线上压降不符合要求。
变压器、柴发都是有内阻的,变压器越大,内阻越小,无穷容量电源内阻为零。
当电机启动时,启动电流会大的多,此时流经变压器内阻上的电流变大,母线上压降会变大,规范要求母线上压降不能超过10%或者15%(根据负荷性质的不同),所以要去校核一下。当然这里母线的压降不是考虑的正在启动的设备,而是考虑母线压降对其他设备的影响。
以10/0.4变压器为例,我们知道变压器空载的时候,母线上电压是400V,当电流达到额定电流时,母线电压为380V,由此可见,当通过额定电流时,压降下降5%。如果母线要求电压为85%(从105%降到85%),可以算出变压器此时流过的电流为4倍的额定电流,如果电机启动电流小于这个值就可以了。当然这里还要考虑变压器的过载能力、电机的启动时间等等,可以查阅相关资料。
由此,我们就可以大概的估算多大的变压器、发电机能带得动多大的电机了。
当然,以上只是我根据张总说的内容,自己理解的部分,有自己水平有限,还有很多没有明白的问题,自己还要继续思考。
     
发表于 2024-1-6 17:53:44 | 显示全部楼层
首先声明我的供配电技术忘干了。。
提议几点供楼主参考:
1、输配电首端和末端电压差,要考虑电源侧阻抗和线路(电缆、架空线)阻抗。
2、母线电压抖动时间与终端低压接触器的线圈低压释放的关系。
3、母线电压抖动时,母线所带其余电机是否因电压不够,影响扭矩,被机械负荷如风机叶轮、水泵叶片逼停,堵转电流升高,造成保护跳闸的情况。

点评

向大神学习。准备明天在我车尾贴一标签:交规全忘,横冲直撞。。。。。。  发表于 2024-1-7 12:15
     
发表于 2024-1-7 11:50:12 | 显示全部楼层
可以看看2021第6期的《低压网络电动机启动时母线电压的计算》一文
     
 楼主| 发表于 2024-1-7 14:20:11 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2024-1-7 11:50
可以看看2021第6期的《低压网络电动机启动时母线电压的计算》一文

请问去哪里找建筑电气杂志上的论文?

点评

订书是基本操作,你难道没有?  发表于 2024-1-8 09:39
     
 楼主| 发表于 2024-1-8 09:50:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-1-8 10:43 编辑

额,没有定杂志,小公司哪管这些,我不少规范都是自己买的
     
发表于 2024-1-8 21:50:07 | 显示全部楼层
哪有公费订杂志的,我们都是自己订
     
 楼主| 发表于 2024-1-9 08:19:25 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2024-1-8 21:50
哪有公费订杂志的,我们都是自己订

哦哦好的,自己乐于花钱的,都是真心喜爱电气的
     
发表于 2024-1-9 08:29:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-7 14:20
请问去哪里找建筑电气杂志上的论文?

百度或百度文库里有,我试了

点评

谢谢您!  发表于 2024-1-9 10:04
     
发表于 2024-1-29 15:11:20 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#本质就是校验内阻抗压降,
     
发表于 2024-1-29 15:18:11 | 显示全部楼层
3楼说的文章我有pdf的,就是不知道在这里发是否合适。。。。
     
 楼主| 发表于 2024-1-30 08:03:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-1-29 15:18
3楼说的文章我有pdf的,就是不知道在这里发是否合适。。。。

谢谢X老师啊,这篇文章我已经找到了
     
发表于 2024-11-27 08:48:16 | 显示全部楼层
道理是对的,但发电机比变压器要脆弱多了
     
 楼主| 发表于 2024-11-27 19:19:49 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-11-27 08:48
道理是对的,但发电机比变压器要脆弱多了

请问为什么呢,是因为变压器内部是铜箔,发电机内部是铜线吗?
     
发表于 2024-11-27 22:23:40 | 显示全部楼层
理论和大型制冷机组启动,校验配电母线电压降一个道理
     
发表于 2024-11-28 23:14:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-11-27 19:19
请问为什么呢,是因为变压器内部是铜箔,发电机内部是铜线吗?

发电机没有系统电源短路容量

点评

谢谢  发表于 2024-11-29 09:04
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则