账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8228|回复: 16

[求助] 负荷分级与供电主接线方案的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-1-5 09:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某建筑供电由两路低压进线引入建筑内总配电箱内TASE,电源来自室外两台各自独立的10kV箱式变电站,无联络。
箱式变电站的10kV电源可以按照一级负荷或者二级负荷提要求是双重电源或者双回路。
请问这种供电方式是否可以根据箱变的10kV电源性质(双重电源或者双回路),对等认为建筑物低压进线也是双重电源或者双回路进线,相应地为一级或者二级负荷供电?
发表于 2024-1-5 11:14:44 | 显示全部楼层
建筑物低压进线也是双重电源
     
发表于 2024-1-5 11:36:56 | 显示全部楼层
双重电源判据为无故障关联性,至少在概念上与电压等级无关。
     
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:32:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-5 11:14
建筑物低压进线也是双重电源

树总认为两台互不联络的10kV箱变,上级电源如果是双重电源,那么他们低压侧进到建筑内部也是双重电源?如果是双回路,进到建筑内部也是双回路?
     
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:35:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-5 11:36
双重电源判据为无故障关联性,至少在概念上与电压等级无关。

对电压的关联, 主要是考虑供规这一条:3.0.7二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
     
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:37:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2024-1-5 15:14 编辑

我记得多年前《建筑电气》有一篇文章,是庞传贵还是哪位专家写的,说高压侧无联络只适用于二级负荷。
负荷等级.png
负荷等级.png
     
 楼主| 发表于 2024-1-5 15:17:52 | 显示全部楼层
找到了,费了九牛二虎之力才传上来图片,还重复了,不敢再编辑了。
图片中高压无联络、低压单母线分段是一级负荷。室外两个无联络的独立箱变也跟这个一样吧。
     
发表于 2024-1-5 15:50:37 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2024-1-5 13:37
我记得多年前《建筑电气》有一篇文章,是庞传贵还是哪位专家写的,说高压侧无联络只适用于二级负荷。

这个肯定符合一级负荷供电要求啊!一高压一柴发都符合,或者一高压一低压市电都行。
     
发表于 2024-1-5 16:10:38 | 显示全部楼层
不管是低压引入还是高压引入,也不管是否有联络,只要电源符合一级或二级负荷要求,都满足相应负荷等级的设备供电需求。
     
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:27:19 | 显示全部楼层
好的,感谢各位专家热心回复!
     
发表于 2024-1-5 18:10:44 | 显示全部楼层
最后有点看懵了??是因为你负荷等级对可靠性有要求所以对上级电源有要求
怎么变成电源的提供反推负荷等级了??
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 08:56:26 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-1-5 18:10
最后有点看懵了??是因为你负荷等级对可靠性有要求所以对上级电源有要求
怎么变成电源的提供反推负荷等级 ...

没反推啊,就是想知道两台箱变高压不联络、低压侧出线到某建筑的供电方式适用于几级负荷。在配四等设计手册上有很多类似的图示。
     
发表于 2024-1-17 10:25:01 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2024-1-17 08:56
没反推啊,就是想知道两台箱变高压不联络、低压侧出线到某建筑的供电方式适用于几级负荷。在配四等设计手 ...

如果硬说这种范围最多适用二级,上级电源情况依旧不知道二级还是根据双回路推的如果二级回路要求可靠性高的二级也供不了
     
 楼主| 发表于 2024-1-17 16:26:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2024-1-17 17:04 编辑

10kV来源,可以提要求。但是做室外箱变,还是做单母线分断的10kV系统(高低压都是)的附设式变电所,是设计对土建提要求,这涉及到很大的平面布置方案。至于10kV电源是怎么来的,双回路还是双电源,这可以提条件的,跟布置方案无关。所以关心箱变方案到底能不能满足一级二级负荷,很关键。
     
发表于 2024-1-17 16:30:38 | 显示全部楼层
如果这两个10kV箱变来自同一个110kV变电站的同一段母线,则不可认为满足一级负荷的双重电源要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则