账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14220|回复: 46

[求助] 求助,和卫生间无关的线缆都不能穿过卫生间吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-22 10:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工业建筑,局部四层,电井出线需经过卫生间才能到厂房
QQ截图20231222104624.png
发表于 2023-12-22 11:09:12 | 显示全部楼层
虽然住宅有这个要求,但类比的话,这个也是不行的,应避免
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 11:38:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 11:09
虽然住宅有这个要求,但类比的话,这个也是不行的,应避免

这个是工业厂房内的卫生间,没有淋浴,还是在顶层,应该和住宅不太一样吧,如果按通规穿室内潮湿场所的敷设要求,不知道能不能说的过去啊
发表于 2023-12-22 11:42:19 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-12-22 11:38
这个是工业厂房内的卫生间,没有淋浴,还是在顶层,应该和住宅不太一样吧,如果按通规穿室内潮湿场所的敷 ...

有时候图审老师想的和我们不一样

点评

凭什么他就可以想法与别人不一样? 规范没有说不可以就是可以 法无禁止即可行  发表于 2023-12-25 09:29
     
 楼主| 发表于 2023-12-22 11:49:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-22 11:42
有时候图审老师想的和我们不一样

谢谢树总,只要没有明确违反规范,其他的等审图提了再解释吧
     
发表于 2023-12-25 09:30:42 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-12-22 11:49
谢谢树总,只要没有明确违反规范,其他的等审图提了再解释吧

别惯着审图
他要是提
你让他拿出规范
     
发表于 2023-12-25 09:46:08 | 显示全部楼层
楼主这个走线,还穿越风井,怎么说也不合理。如果不涉及跨越防火分区问题,建议在下一层出线,水平走到位置后上穿。违规一定不正确,但不违规未必合理。
     
 楼主| 发表于 2023-12-25 09:51:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 09:46
楼主这个走线,还穿越风井,怎么说也不合理。如果不涉及跨越防火分区问题,建议在下一层出线,水平走到位置 ...

不是风井,是强电井与卫生间之间的双隔墙

点评

这是我见过双墙之间的间距最大的,都够做一个个小设备井了。  发表于 2023-12-25 10:58
     
发表于 2023-12-25 09:56:26 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-12-25 09:51
不是风井,是强电井与卫生间之间的双隔墙

既然做了双重隔墙防水防潮,你又去穿一些管线破坏,还是不合理啊。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-12-25 10:02:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 09:56
既然做了双重隔墙防水防潮,你又去穿一些管线破坏,还是不合理啊。

这个应该没有明确的规范规定吧,卫生间本身是在顶层,又无淋浴,电气管线从上面走,即便地面有积水也没有影响啊,防潮也没必要,就几个蹲位一个水池而已。我觉得放着最简单的方法不用,改成麻烦的方式才不合理呀
     
发表于 2023-12-25 10:05:00 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-12-25 10:02
这个应该没有明确的规范规定吧,卫生间本身是在顶层,又无淋浴,电气管线从上面走,即便地面有积水也没有 ...

那为什么还要做双重隔墙?逻辑得自洽吧。
     
 楼主| 发表于 2023-12-25 10:44:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-25 10:05
那为什么还要做双重隔墙?逻辑得自洽吧。

双墙防地面积水,但是电气管线从上部穿,应该互不影响的,我觉得只要规范没有规定不准穿卫生间,在实际使用中应该没有问题的,我主要是怕有违反规范的地方,因为这种做法确实很少见,有条件的话肯定不会穿卫生间的

点评

这个解释算是合理  发表于 2023-12-25 12:53
     
发表于 2023-12-25 10:48:57 | 显示全部楼层
为什么不从另一侧走,现在好像没有配电间不挨着卫生间的,服气了
     
 楼主| 发表于 2023-12-25 11:08:33 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-12-25 10:48
为什么不从另一侧走,现在好像没有配电间不挨着卫生间的,服气了

左边就是室外了,是3层的屋面
     
发表于 2023-12-25 11:10:20 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2023-12-25 10:48
为什么不从另一侧走,现在好像没有配电间不挨着卫生间的,服气了

看楼梯那里有坎,外面有建筑放坡,另一侧应该是室外场所。这个问题实际是从室外穿还是从卫生间穿的问题,那当然是从卫生间穿啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则