账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5278|回复: 5

[问题探讨] 0.4kv进线能按消防与非消防中最大的容量计算电流么

[复制链接]
     
发表于 2023-12-20 18:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,0.4kv进线能按消防与非消防中最大的容量计算电流么,会不会出现非消防还未切断消防设备已启动得情况,造成总开关跳闸
发表于 2023-12-21 08:48:27 | 显示全部楼层
一般问题不大,开关到了整定值1倍多一点,没有十分钟跳不了
     
发表于 2023-12-21 08:54:58 | 显示全部楼层
计算电流一般都比实际电流大
     
发表于 2023-12-21 10:28:05 | 显示全部楼层
规范设计,就按照规范的情况考虑。若按照不规范的考虑,那就问题多了。
     
发表于 2023-12-21 14:44:15 | 显示全部楼层
既然设计原则是要自动切除非消,就不考虑非消没切掉这种情况。
     
发表于 2023-12-21 15:00:43 | 显示全部楼层
看是自动切非还是手动切非,自动的话,一般不考虑应当可以的,手动的话要稍微考虑一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则